압력 전송기의 설치 위치는 일반적으로 다음과 같은 기준에 따릅니다. 하지만 자제 설치 도감에는 위에 달리는 것도 있고 아래에 달리는 것도 있으니, 그걸 어떻게 이해해야 할까요? 위의 기준은 “이렇게 설치하는 것이 가장 좋지만, 그렇게 하지 않아도 된다”는 뜻으로 이해하면 되나요? 예를 들어, 아래에 있는 매체가 기체인 경우에는 위에 설치한 다음 접어서 아래에 설치하는 방법도 있고, 액체의 경우도 마찬가지입니다
그 조항은 어디에 있는 건가요?설명이 정확하지 않아요. 압력 측정점이 매체의 어느 쪽에 있는지를 말해야 하며, 트랜스미터는 실제로 어디에 있어도 됩니다.
많은 경우, 결과를 위해 고민하거나 결과를 얻으려고 애쓰지 말아야 합니다. 다른 관점에서, 요구와 원인을 출발점으로 삼으면 명확해집니다. 가스 매체의 경우, 트랜스미터는 압력 측정 지점보다 높은 곳에 위치해야 합니다(물론 압력 전달관도 경사가 있어야 하며, 액체가 고이지 않도록 해야 합니다). 이렇게 하면 응축액을 공정 파이프라인으로 다시 보낼 수 있으며, 이것이 권장되는 설치 방법입니다.만약 변환기가 압력 측정 지점보다 아래에 있다면, 압력 전달관 내부에 시간이 지나면서 응결수가 생길 수 있으며, 이는 측정에 영향을 미치거나 심지어 측정이 불가능해질 수도 있습니다. 상황에 따라 압력 전달관의 바닥(또는 변환기의 스레드 플러그)에 응결수를 제거하는 장치를 설치해야 할 수도 있습니다(매체와 사용 환경에 따라 현장에서 직접 제거하거나 밀폐된 곳에서 제거할 수 있습니다).액체 매질도 마찬가지입니다. 또한 HGT21581의 현재 버전은 2012년 버전이며, 2010년에 나온 것은 비공식 버전입니다.
이런 질문을 할 수 있는 사람은 초보자이거나, 이론을 실제와 결합해 본 적이 없는 사람이다.우선, 표준 요구사항에 명확하게 적혀 있듯이, 이곳은 권장 설치 위치입니다. 이 설치 위치는 매체의 상태에 따라 결정되며, 이 점에 대해서는 더 이상 설명할 필요가 없습니다.설치 설명서를 자세히 살펴보면, 이전 버전의 설치 설명서에는 구분이 없었지만, 새 버전에서는 구분이 되어 있습니다. 즉, 권장되지 않는 위치에 설치하는 경우의 배관 연결도와 권장되는 위치에 설치하는 경우의 도면으로 나뉘어 있습니다.왜 권장되지 않는 위치에 설치되는지는, 디자인 작업을 해본 사람이나 현장을 직접 본 사람이라면 알 것입니다. 이론적으로는 가스 센서를 파이프라인 위에 설치해야 하지만, 실제로는 파이프라인의 방향이 천장 쪽일 수도 있습니다. 그렇다면 센서를 어떻게 설치해야 할까요?당신의 파이프라인은 높이가 3미터인데, 전송기는 위층에 둘 것인가요, 아니면 옥상에 둘 것인가요?아니면 배관을 이용해 파이프를 아래로 내리게 할까요?액체 배관을 측정할 때, 많은 파이프라인들이 상당히 낮은 곳에 위치해 있습니다. 그런 경우 트랜스미터는 어떻게 배치해야 할까요?최저점보다 낮아?바닥에 엎드려서 보나요?그러므로 공학 설계에는 절대적인 것이 없으며, 실제 상황을 기준으로 삼아야 합니다. 제시되는 것은 이론상의 권장 사항일 뿐이며, 구체적인 내용은 현장의 실제 상황에 따라 결정해야 하며, 독단주의적인 오류를 범해서는 안 됩니다.
여러분의 답변에 감사합니다. 알겠습니다. 저는 원래 전기 분야에서 일했는데, 나중에 계측기 분야로 전했습니다. 아직 잘 모르는 것들이 많아서 더 공부해야 합니다*.
3층에서 아주 자세히 설명했어요.액체를 아래로 45도 기울여 설치하는 것은 파이프 위의 가스가 측정에 영향을 미치는 것을 방지하기 위함이며, 퍼럭퍼럭 하나의 큰 기포가 지나갑니다.그럼 어떻게 정확하게 측정할 수 있나요?또한 가능하면 수직으로 아래를 향하게 하지 않는 것이 좋으며, 이는 압력 측정관 내에 이물질이나 작은 입자들이 쌓이는 것을 방지하기 위함입니다.
감사합니다. 초보자 질문을 또 하나 드리겠습니다. 가스는 파이프라인 상부에서 압력을 측정하는데, 이 압력 측정 지점은 파이프라인의 정확히 정상 위쪽인가요?여전히 45도 각도로 기울인 곳에서 압력을 측정하나요?
앨범을 자세히 보면, 명확하게 표시되어 있어요.
2012년판 설치 매뉴얼에는 압력 측정 지점보다 아래에 위치하는 변환기의 설치 방식은 더 이상 없는 것 같습니다. 연기의 압력을 측정할 때, 변환기가 압력 측정 지점보다 아래에 있으면 응결이 쉽게 일어나고, 자주 물을 배출해줘야 합니다. 북쪽 지역의 경우, 난방이 제대로 되지 않으면 변환기가 얼어붙기 쉽습니다.
4층이 정답이야!설치할 때는 모두 실제 상황에 따라 설치합니다!응결액이 있어도 꼭 제거할 필요는 없으며, 단순히 영점 이동만 해주면 됩니다
이 게시글은 마지막으로 HEJIYUER가 2020-12-31 21:19에 수정했습니다. 압력 전달관과 센서의 상대적 고도에 관한 원칙은 다음과 같습니다: 주변 온도가 높거나 낮아지는 범위 내에서도, 압력 전달관 내의 유체가 단상 상태를 유지해야 합니다. 즉, 액체이거나 기체여야 합니다.이는 기체 물성 파라미터와 관련이 있습니다: 매질의 압력 하에서의 이슬점은 얼마인가요?환경 온도와 비교해 보세요. 1.질소나 계측용 공기와 같은 건조 가스는 이슬점이 매우 낮아 응축액이 발생하지 않으므로, 트랜스미터를 자유롭게 배치할 수 있습니다. 2.미응축 가스, 예를 들어 압축 공기나 소량의 중질 성분이 포함된 천연가스는 극도로 낮은 온도 환경에서 응축액이 생성되어 계속 축적될 수 있습니다. A: 가열, 건조 기체로 간주하여 상단에 설치. B: 절연액을 주입하여 액체로 취급하고 아래에 설치합니다. 3.응축이 용이한 기체, 예를 들어 수증기나, 냉각수에 의해 응축될 수 있는 모든 기체의 자가응축액이 바로 절연액이며, 아래에 위치합니다. (만약 그 가스가 가열되어 기체 상태를 유지할 수 있다면, 위에도 설치할 수 있습니다.하지만 실제로는 거의 그렇게 하지 않음) 4.주변 온도에서 기화되지 않는 액체, 하의. 5.주변 온도에서 쉽게 기화되는 액체, 예를 들어 공정 냉각용 액체의 경우, 실제로는 압력 전달관 내부가 기체입니다.(최저 주변 온도에서도 관 내부에 기체 상태가 유지된다면 설치가 가능함) 가장 적절한 방안은 수평형 압력 측정구를 사용하고, 변환기와 압력 측정구의 높이를 동일하게 맞추며, 압력 전달관을 가능한 한 짧게 수평으로 설치하는 것입니다. 이 경우 액체가 고이는 일은 없습니다. 하지만 기회는 찾아오기도 하고 오지 않기도 한다. HG의 이 설치 도면은 참고할 수 있지만, 구체적인 문제는 개별적으로 분석해야 합니다. 실천을 통해 진실을 알 수 있으니, 그대로 따를 필요는 없습니다.첨부된 ISO-2186-2007 차압 유량계 압력 전달 라인 설정을 참고하실 수 있습니다.
결정도 고려해야 하며, 겨울에는 가열이 필요합니다
앨범에 얽매이지 마세요. 원칙은 기체 매체의 압력을 측정할 때는 액체가 고이지 않도록 하고, 액체 매체를 측정할 때는 기체가 고이지 않도록 하는 것입니다
이것은 주로 압력 측정 지점을 위한 것입니다. 가스의 경우는 파이프 위에서 측정하여 액체가 측정에 미치는 영향을 방지하며, 액체의 경우도 마찬가지 원리입니다.송신기의 설치는 관찰과 점검이 용이한 위치에 이루어집니다.
“위에 담기는 것도 있고, 아래에 담기는 것도 있다”는 것은 “기체의 경우는 위에 담고, 액체의 경우는 아래에 담는다”는 뜻입니다.
그렇다면, 액체가 저온일 때 결정이 생성된다면 괜찮을까요?
송신기의 설치 위치에 관한 일반 원칙: 1. 측정 대상 매체가 기상, 증기상, 액상 등인 경우의 특성;2. 측정 대상인 매체 및 측정 장비의 각 구성 요소들이 처한 환경 기상 조건;3. 유지보수 및 점검이 용이함;4. 설치 및 시공이 용이함;5. 앞의 조건들이 충족된다는 전제 하에, 설치에 필요한 자재의 소모가 가장 적습니다.
문제는, 표준도를 만든 사람이 이 점을 넣지 않았다는 거예요....:P
앨범에 경사 방향 표시가 있으니, 사용하는 매체에 따라 유연하게 선택하세요
차압 유량계와 비슷하며, 측정 대상이 액체인지 기체인지를 구분하여 액체를 측정할 때 기체가 섞이거나 기체를 측정할 때 액체가 고이는 것을 방지합니다