공판 유량계의 DCS 내 처리

2009-12-31View Original

Thread Content

공판 유량계(공판에 차압 변환기 연동)를 사용하여 암모니아 가스의 질량 유량을 측정할 때, 유량계 제조업체가 제시하는 측정 범위는 kg/h이며 설계 압력은 150kpa입니다. 암모니아 가스는 **열기체이므로 압력과 온도가 변동할 수 있습니다. DCS에서 이를 어떻게 처리해야 할지 궁금합니다. 변환기에서 출력되는 것은 차압 신호인데, 여러분의 조언을 구합니다. 감사합니다
Reply #22009-12-31
온도와 압력 보상을 해야 해요, 시스템 내에서 보상을 처리해야 합니다
Reply #32009-12-31
DCS에 온도 보상 기능을 추가하면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.