엑스퍼리온 PKS 프로세스 지식 시스템

2009-12-31View Original

Thread Content

Experion 고성능 서버: 서버는 PKS 시스템의 핵심이며, 더 높은 신뢰성을 제공하기 위해 중복 구성을 선택할 수 있습니다.동일한 구성의 서버 두 대를 사용하여, 주/백업 구조로 상호 지원합니다.주 서버에 장애가 발생하면, 백업 서버가 자동으로 주 서버 역할을 하게 되며, 컨트롤러나 RTU(원격 터미널 장치)에서 데이터를 수집하여 운영 스테이션에 데이터 서비스를 제공합니다.정상적인 상황에서는 메인 서버가 중복 네트워크를 통해 데이터베이스에 저장된 모든 데이터 처리 정보를 백업 서버로 전송하여, 메인 서버와 백업 서버 간의 동기화를 유지합니다. Experion 시스템 서버의 핵심 부분은 시스템의 실시간 데이터베이스(RTDB-Real Time Data Base)입니다. 이 실시간 데이터베이스는 서버의 메모리에 저장되며, 프로세스 데이터, 과거 데이터, 설정 데이터, 사용자 데이터, 알람 및 이벤트, 시스템 상태 등을 담고 있습니다.서버는 메모리에 저장된 실시간 데이터베이스를 하드디스크에 저장하여, 시스템이 정전될 때 데이터 손실을 최소화합니다. 엑스퍼리온 작업 스테이션: FLEX 작업 스테이션(F 스테이션): 작업자가 F 스테이션에서 보는 모든 정보는 서버의 RTDB 데이터베이스에서 제공됩니다.장점: 가격이 저렴하고, 유연하며 편리합니다.단점: 서버에 문제가 생기면 F 조작장치에는 정보가 표시되지 않아 화면이 하얗게 나타납니다. 콘솔 조작 스테이션(C스테이션): 내부에 RTDB 데이터베이스가 있지만, 이 데이터베이스는 프로세스 데이터만을 저장하며, 프로세스 데이터는 컨트롤러에서 오고 나머지 데이터들은 모두 서버에서 옵니다.장점: 서버에 문제가 생겨도 프로세스 데이터를 계속 모니터링할 수 있습니다.단점: 가격이 비싸고, C스테이션은 반드시 FTE 네트워크에 있어야 하며, 장거리에는 적합하지 않다. 콘솔 익스텐션 작업장(CE 스테이션): 모든 정보는 C 스테이션에서 제공되며, 1개의 C 스테이션은 3개의 CE 스테이션을 지원할 수 있습니다. C300 컨트롤러: 컨트롤러 하드웨어, 컨트롤러 소프트웨어 CEE(Control Execution Environment), FTE 네트워크 인터페이스를 포함합니다.C300의 5가지 주요 기능: 상위 통신, 포인트투포인트 통신, IOLINK1 IO 통신, IOLINK2 IO 통신, 결정론적 실행 환경.
Reply #22009-12-31
글쓴이님은 호니의 eserver를 사용해 보신 적 있나요?이 분야의 경험이 있나요?
Reply #32010-01-02
FLEX 조작 스테이션(F스테이션): 조작원이 F스테이션에서 보는 모든 정보는 서버의 RTDB 데이터베이스에서 나옵니다.장점: 가격이 저렴하고, 유연하며 편리합니다.단점: 서버에 문제가 생기면 F 조작장치에는 정보가 표시되지 않아 화면이 하얗게 나타납니다. 콘솔 조작 스테이션(C스테이션): 내부에 RTDB 데이터베이스가 있지만, 이 데이터베이스는 프로세스 데이터만을 저장하며, 프로세스 데이터는 컨트롤러에서 오고 나머지 데이터들은 모두 서버에서 옵니다.장점: 서버에 문제가 생겨도 프로세스 데이터를 계속 모니터링할 수 있습니다.단점: 가격이 비싸고, C스테이션은 반드시 FTE 네트워크에 있어야 하며, 장거리에는 적합하지 않다. 콘솔 익스텐션 작업장(CE 스테이션): 모든 정보는 C 스테이션에서 제공되며, 1개의 C 스테이션은 3개의 CE 스테이션을 지원할 수 있습니다.
Reply #42010-01-02
3# F123F456 현재 사용 중인 것은 호니웰의 E SERVER입니다.
Reply #52010-01-02
제어 전략의 저장과 복원에는 CheckPoint 파일이 사용됩니다.Checkpoint 파일을 생성하는 것은 수동으로도, 자동으로도 가능합니다.수동(Manual)으로 Checkpoint 파일 생성: Monitoring 창에서 컨트롤러를 선택한 후 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 Checkpoint를 선택합니다.“Save Checkpoint Manually”를 선택한 다음, “Save Checkpoint Manually” 창에서 체크포인트를 생성할 컨트롤러를 입력란에 추가하고 체크포인트 파일명을 수정한 뒤 “SAVE”를 클릭하여 저장합니다. 자동(Automatic)으로 Checkpoint 파일 생성: Monitoring 창에서 컨트롤러를 선택한 다음 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 Checkpoint를 선택합니다.Schedule Checkpoint Tasks를 선택한 다음, 체크포인트가 필요한 컨트롤러를 입력란에 추가합니다. Startup Type에서 Automatic을 선택한 뒤, 체크포인트를 시작할 날짜, 시간, 주기를 설정합니다.
Reply #62010-01-02
서버 구성의 여러 백업 (1) CheckPoint 백업 방법: 메인 SERVER에서 모든 컨트롤러에 대해 수동으로 CheckPoint 작업을 수행합니다.그리고 Station의 Event에서 Checkpoint가 성공적으로 완료되었다는 알림이 표시되는지 확인하세요.백업 경로는 다음과 같습니다: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Honeywell\Experion PKS\ Checkpoint. (2) ERDB 데이터베이스 백업 ERDB 데이터베이스 방법: Configuration Studio에서 “Administer the control strategy database”를 열어 ERDB 데이터베이스를 백업합니다.백업 경로는: C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER \ps_erdb.mdf입니다. (3) EMDB 데이터베이스 백업 방법: Configuration Studio에서 “Administer the system database”를 열어 EMDB 데이터베이스를 백업합니다.경로 C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Engineering Tools\System\ER\epks_emdb.mdf. (4) Station의 Defalt와 Factory 백업 방법: C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Client\Station 에 저장된 Defalt와 Factory 파일을 별도로 백업해 둡니다. (5) Quick Builder 프로그램 백업 방법: C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\data\qdb\*.qdb 파일을 복사합니다. (6) 역사적 데이터 백업 방법: C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\archive에 백업된 파일들을 정기적으로 저장하고 옮겨둡니다. (7) 이벤트 백업 방법: 저장 경로가 C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\Server\Data\evtarch\backup인 파일을 복사하여 백업합니다. (8) 플로우차트 백업 방법: C:\ProgramFiles\Honeywell\Experion PKS\client\abstract 폴더에 있는 모든 파일을 복사합니다. (9) 두 대의 서버와 오퍼레이션 스테이션(각 유닛은 동일한 모델이며, 동일한 종류의 스테이션들은 하나의 GHOST 파일로 백업할 수 있음)의 GHOST 파일의 경우, 큰 변경이 있을 경우 다시 한 번 GHOST 백업을 해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.