HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공압 막 조절밸브 고장

2009-12-31View Original

Thread Content

저희 회사의 공압식 필름 조절밸브(공압 작동형 밸브)는 80%까지 열어야만 닫히고, 30%까지 닫아야만 열리는데, 이는 어떤 원인 때문인가요?
Reply #22010-01-01
“공압 필름 조절밸브(공압식 온오프 밸브)는 80%까지 열어야만 닫히고, 30%까지 닫아야만 열립니다. 표현이 잘못된 것은 아닌지요?가능한 원인은 작동 방식이 역전되었거나 제대로 조정되지 않았기 때문입니다.
Reply #32010-01-01
가능한 원인: 1. 제로 포인트, 스트로크가 제대로 조정되지 않음. 2. 포지셔너 고장 또는 포지셔너의 피드백 캠이 잘못 사용됨. 3. 공기 공급 압력이 낮음.
Reply #42010-01-01
제로점과 스트로크 재보정; 동일한 유형의 조절밸브에서 다른 밸브 포지셔너로 바꿔서 시도해 보세요.
Reply #52010-01-01
글쓴이의 설명이 잘 명확하지 않은데, 입력 신호가 80%(즉 16.8MA)에 도달했을 때만 꺼지고, 20%(7.2MA)에 도달했을 때 켜진다는 뜻인가요?그렇다면 위에서 말한 것처럼 작동 방식이 분명히 반대가 될 것입니다.
Reply #62010-01-01
당신의 일정이 제대로 조율되지 않은 것 같아요. 다시 설정해주면 문제없을 것 같습니다
Reply #72010-01-01
위에 쓴 사람의 말에 동의해요. 혹시 LZ의 설명에 문제가 있는 건 아닌가요? 정말 답답해요!
Reply #82010-02-07
이런 상황은 디버깅을 제대로 한 경우에는 발생할 수 없습니다.한 가지 물어보고 싶은데, 밸브의 스트로크와 선형성은 어떤가요?
Reply #92010-02-08
글쓴이의 표현이 명확하지 않은 것 같아요!봐서는 작동 방식을 잘못 선택한 것 같은데, 다시 보정해주면 문제없을 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.