HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

기술 문의 안전 게이트

2010-06-30View Original

Thread Content

입력 안전 게이트와 출력 안전 게이트는 각각 어떤 경우에 사용되나요!현장에서 출력이 필요한 계측기에는 출력 안전 게이트(예: 밸브)를 사용하고, 출력이 필요하지 않은 경우에는 입력 안전 게이트를 사용하는 건가요?
Reply #22010-06-30
입력 안전 게이트는 주로 제어실에서 표시되어야 하는 측정 계기들과 함께 사용됩니다. 예를 들어 압력, 유량, 온도 등이 그렇습니다. 이는 현장에서 제어실로 신호를 전달하는 역할을 합니다. 반면 출력 안전 게이트는 제어실에서 현장으로 신호를 보내야 하는 경우에 사용됩니다. 예를 들어 조절 밸브의 경우, 제어실에서 신호를 보내서 밸브를 조절해야 하며, 풍량 조절이나 전류/전압 조절과 같은 다양한 전기적 조절 장치들도 모두 출력 안전 게이트를 통해 구현됩니다.
Reply #32010-06-30
먼저 안전 게이트의 명사 설명을 살펴보겠습니다
Reply #42010-06-30
안전 게이트는 일반적으로 본안 회로에 사용되며, 중앙 제어실의 비본안 신호들이 위험한 현장의 계측기로 유입되는 것을 차단하는 목적을 가집니다. 입출력의 관점은 중앙 제어실에서 고려하는 것으로, 예를 들어 압력이나 온도 신호와 같은 것들을 중앙 제어실이 수신하기 위해 입력 안전 게이트를 사용합니다;제어 신호인 경우, 중앙 제어실이 출력이라면 출력 안전 게이트를 사용합니다.
Reply #52010-06-30
먼저 안전 게이트의 의미를 이해해야 합니다. 안전 게이트는 일반적으로 본안 회로에 사용되며, 중앙 제어실의 비본안 신호들이 위험한 현장의 센서들로 유입되는 것을 차단하는 역할을 합니다. 안전 게이트는 주로 폭발 방지가 필요한 곳에서 사용되며, 가연성 및 폭발성이 높은 현장에서도 활용됩니다. 현장이 상당히 위험하다고 판단된다면 안전 게이트를 사용할 수 있습니다. 여기에는 4-20mA 안전 게이트와 온도용 안전 게이트가 있으며, 전자의 경우 전력 공급 기능이 있는 것과 없는 것이 있습니다.
Reply #62010-06-30
궁금한 점이 있으면 제조업체에 물어보는 게 가장 좋고, 자료도 많이 찾아보세요
Reply #72010-06-30
LZ의 애플리케이션 환경이 어떤지 모르겠지만, 당신이 묻은 질문은 아마도 제품 선정과 관련된 문제인 것 같습니다.먼저, 세이프가드의 주요 기능은 안전한 곳에 있는 위험한 에너지가 위험한 곳으로 들어가는 것을 막는 것이며, 또한 위험한 곳의 전압과 전류도 제어하는 것입니다.이는 지나 게이트와 절연 게이트, 두 가지로 나뉩니다. 현재는 대부분 절연 게이트가 사용되고 있으며, 절연 게이트도 다시 두 종류로 나뉩니다: 검출단 안전 게이트와 조작단 안전 게이트입니다. 검출단 안전 게이트(AI)는 DCS/PLC와 같은 2선식 트랜스미터와 함께 사용되며, 조작단 안전 게이트(AO)는 전기 변환기나 전기 밸브 포지셔너와 함께 사용됩니다.일부 검출단 보안 게이트는 HART 프로토콜을 갖추고 있어, 즉 AI/AO와 모두 호환되므로 입력과 출력의 이중 기능을 가집니다.그러므로 현장 상황에 따라 어떤 안전 게이트를 사용할지 결정해야 합니다.저는 벡터사의 직원입니다. 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락해 주세요.
Reply #82010-06-30
해우 여러분의 도움과 답변에 감사드립니다. 지금까지의 궁금증들이 모두 해결되었습니다
Reply #92010-06-30
제품명: 세이프가드 【제품 소개】 적용 과정에서 일부 신호는 해당하는 변환이 필요합니다(예: 위험 구역의 디지털/아날로그 신호를 안전 구역에서 증폭/절연해야 함);분리형 전극식 수위 스위치의 신호 변환;그리고 포텐셔미터의 저항 분압 신호를 해당하는 전류 신호로 변환하는 등의 과정이 필요하기 때문에, 후속 처리를 진행하려면 신호를 처리하기 쉬운 디지털/아날로그 신호로 변환해 주는 관련 2차 계측기가 필요합니다. 절연 세이프가드는 위험 구역의 디지털 신호(NAMUR 신호)를 릴레이의 접점 동작 신호로 변환/증폭하여, 직접 부하를 구동하거나 디지털 신호로서 후단 처리 장치에 입력할 수 있습니다.본안형의 한계 위치 감지 레벨 스위치와 함께 사용할 수 있습니다.
Reply #102012-02-29
운영 측 안전 게이트와 검출 측 안전 게이트에 대해 말씀하시는 거죠? 그렇다면 에너지가 위험 구역에서 안전 구역으로 들어가는지, 아니면 안전 구역에서 위험 구역으로 들어가는지에 따라 달라집니다
Reply #112012-02-29
본안 계측기 장비에 연결하는 한 반드시 필요합니다!!! 안전 게이트는 주로 제어실로 들어오는 현장 검출 계기들, 예를 들어 트랜스미터나 밸브 위치 피드백 신호 등과 연결됩니다; 출력 세이프가드는 주로 실행 구조와 제어 출력 신호를 연결하는 역할을 합니다!
Reply #122015-05-22
저는 *를 배우러 왔어요. 위에 글을 쓴 분들의 말씀도 다 맞는데, 초보자라면 이렇게 기술적으로 복잡한 작업은 하지 않는 게 좋아요. 반드시 신중해야 해요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.