온도 변환기를 설치할 때의 기술적 요구사항은 무엇인가요?
Reply #22010-06-30
이중 금속인 경우, 카테터의 삽입 깊이에 대한 일정한 요구사항이 있습니다. 다음은 다른 해우가 정리한 몇 가지 데이터입니다: 매체는 고온고압의 증기이며, 파이프의 명목적 직경이 250MM 이하일 때 유효 깊이는 70MM입니다; 파이프의 명목적 직경이 250MM보다 큰 경우, 유효 깊이는 100MM입니다. 직경이 500MM 이하인 기체, 액체 매체의 경우, 유효 깊이는 파이프 외경의 1/2 정도입니다. 외경이 500MM를 초과하는 경우, 유효 깊이는 300MM입니다. 연기, 공기 및 공기와 분진의 혼합물 매체의 경우, 유효 깊이는 파이프 외경의 1/3~1/2입니다.
Reply #32010-06-30
온도 변환기는 4-20mA인가요? 그렇다면 외부에 위험한 환경이 존재하는 경우에는 반드시 방폭형이어야 합니다. 또한 온도 변환기는 24V 전원을 연결해야 합니다
Reply #42010-06-30
커넥터의 삽입 깊이는 파이프 직경의 1/2~2/3 사이여야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.