증기 유량 보상 문제에 대하여

2010-06-30View Original

Thread Content

여러분께 여쭤보고 싶은데, 과열된 증기의 온도와 압력 사이에는 상관관계가 없기 때문에 유량을 측정할 때 보상은 보통 온도와 압력을 모두 고려하는 방식으로 이루어집니다. 그리고 포화 증기의 온도와 압력은 서로 연관이 있으므로, 그 중 하나를 보상 변수로 선택하면 됩니다. 보상 온도든 압력이든 모두 밀도를 구하기 위한 것입니다. 위 두 가지에 대한 제 생각이 맞나요? 실제 생산 시에 포화 증기에 대한 어떠한 보상도 하지 않는다면, DCS에서 인위적으로 밀도 값을 설정하여(포화 기체 매질이 안정적이라면 이 밀도도 대략 정해지는 것이므로) 직접 계산하는 것도 가능할까요?
Reply #22010-06-30
당신의 생각이 맞습니다. 만약 포화 증기의 온도나 압력이 일정하다면, 고정된 밀도를 사용하여 계산할 수 있습니다
Reply #32010-06-30
맞아요, 당신의 생각이 옳습니다. 요구사항이 그다지 높지 않다면 이 방법으로도 괜찮습니다. 일부 현장 계측기들도 정적 보상을 적용하여, 출력값이 바로 질량 유량이 됩니다
Reply #42010-06-30
글쓴이의 생각은 괜찮아요. 과열된 증기는 온도와 압력과 단순한 일대일 대응 관계에 있지 않으므로, 온도와 압력을 동시에 보정해야 합니다; 포화수증기의 밀도는 온도와 압력과 단일한 비례 관계에 있으므로, 온도나 압력 중 하나만 보정하면 됩니다.온도 변화 범위가 크지 않을 때는 고정된 밀도 값을 입력하여 증기의 질량 유량을 환산할 수 있습니다. 글쓴이는 포화 증기의 질량 유량을 직접 측정하기 위해 온도나 압력 측정 기능이 있는 와류식 유량계를 사용하는 것이 가장 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.