계기 밸브 진동

2010-06-30View Original

Thread Content

저는 가스화 분야에서 일하는 사람으로, 계측 장비 전문가는 아닙니다. 그래서 여러분께 질문하고 싶습니다. 자동 조절 밸브의 앞뒤 압력 차이가 클 때 밸브가 진동하는데, 이때의 진동은 자동 조절 밸브가 앞뒤로 움직이는 것인지, 아니면 다른 현상인지 궁금합니다. 답변 기다리겠습니다……
Reply #22010-06-30
압력 차이가 클 때, 큰 압력 차이로 인해 조절 밸브의 개도가 커지고, 유량도 계속 많아집니다!
Reply #32010-06-30
주로 밸브 자체가 진동하면 밸브 스틱도 함께 진동하여 결국 조절이 불안정해집니다!
Reply #42010-06-30
액체 유체의 경우, 앞뒤의 압력 차이가 너무 클 경우 유체가 밸브 뒤에서 증발하거나 기화 현상이 발생하여 밸브가 진동하게 됩니다. 밸브가 약간 열린 상태에서는 앞뒤의 압력 차이가 커지고, 동시에 제어 정밀도가 떨어져 진동이 발생하기도 합니다. 가스 유체의 경우, 앞뒤의 압력 차이가 너무 클면 밸브 뒤에서 초음속 유체가 발생하여 소음과 진동이 생깁니다. 해결 방법은, 밸브가 장기간 낮은 개도 상태에서 작동한다면 밸브의 크기가 너무 큰 것이므로 다시 계산한 뒤 적절한 크기의 제어 밸브로 교체하는 것입니다.소켓형 제어밸브를 선택할 수 있습니다.공정 허가가 있는 경우, 밸브 뒤에 다공성 유량 제한판을 설치하여 밸브 뒤의 압력을 높인다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.