제게 EJAA118W형 유위계가 있습니다. 구입할 때는 6미터 깊이의 액체를 측정하는 데 사용하도록 되어 있었지만, 작동 조건이 변하면서 이제는 1미터 깊이의 액체를 측정하는 데 사용되고 있습니다. 하지만 몇 가지 문제가 생겼습니다. 처음 설치했을 때는 -5%로 표시되었고, 설정을 조정한 후에도 하루 이틀 지나면 다시 -5%가 됩니다. 현재 탱크 안에는 물이 가득 차 있지만, 여전히 110%로 표시됩니다. 어떤 문제인지 모르겠어서 여러분의 조언을 구합니다
먼저 멤브레인을 포함하여 표가 정상인지 확인합니다; 그런 다음 두 탱크의 공정 압력이 정확히 동일한지 확인하고, 만약 그렇지 않다면 범위 설정에서 적절한 수정이 이루어졌는지 확인합니다; 그 다음으로, 당신의 이전량은 계산된 것인가, 아니면 실제로 측정된 것인가?;계산으로 나온 것이라면, 실제 상황과 차이가 있을 수 있습니다.조건이 갖춰진다면, 역시 실제로 측정한 것이 가장 정확합니다. 마지막으로, -5%나 110%가 표시되는 것은 사실 중요하지 않습니다;핵심은 공정 담당자와 협력하여 액위의 0점과 100%점을 정확히 확인하는 것입니다.
범위를 변경했나요? 작동 매체의 밀도가 올바르게 선택되었는지 확인해 보세요. 먼저 공실 상태에서 제로를 맞춘 다음, 밀도에 따라 계기의 범위를 계산해 볼 수 있습니다. 그래도 문제가 있다면 계기에 이상이 있는 것으로 의심해 볼 수 있겠죠. 하하!
계기는 문제없는 것으로 확인됩니다. 이 계기는 이미 1년 이상 설치되어 있지만 사용되지 않았으며, 계속 빈 상태였습니다. 공정 압력 같은 것은 존재하지 않으며, 현재는 단지 조정 중이고 물을 주입하고 있습니다. 즉, 상압 상태에서 사용되는 셈입니다. 제 경우에는 BT200을 사용하여 자동으로 이전 작업을 진행했으며, 측정 범위는 변경되었고 밀도는 물의 값에 따라 설정되었습니다
계기가 정상인지 다시 확인한 후, BT200을 사용하여 그 상하 범위의 이동을 조정합니다. BT200을 사용해 그 출력 방식을 변경하여 미터 단위로 직접 표시합니다.
계기가 정상인지 다시 확인한 후, BT200을 사용하여 그 상하 범위의 이동을 조정합니다. BT200을 사용해 그 출력 방식을 변경하여 미터 단위로 직접 표시합니다.
1. 전송기를 분해할 수 있다면, 먼저 전송기를 점검한 후, 문제가 없다면 이전 문제를 고려합니다. 2. 트랜스미터의 모세관에 사용되는 실리콘 오일의 종류에 따라 밀도가 달라지며, 그에 따라 음의 이동량도 달라집니다. 3、트랜스미터가 110%를 표시하지 않는다고 해서 반드시 고장난 것은 아니며, 설정된 파라미터가 실제 상황과 일치하지 않을 수 있습니다. 4. EJA의 이중 플랜지형 센서는 온라인에서의 이동 횟수가 너무 많아지면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.장치에서 분리한 뒤 다시 검사한 후 재장착하면 정상적으로 작동합니다. 이런 현상은 우리도 경험한 적이 있는데, 정확한 원인은 아직 명확하지 않습니다. 5. 만약 귀하의 송신기에 B형 실리콘 오일이 사용된다면, 실리콘 오일의 밀도는 0.94가 됩니다. 물의 밀도는 1로 간주됩니다. 1미터의 측정 범위를 고려할 때, 귀하의 송신기의 설정 범위는 -9.212~0.588KPa가 됩니다. 참고용으로 시도해 보시기 바랍니다.
이 경우는 정량 범위와 이동량 설정에 문제가 있는 것입니다. 측정 범위가 6미터에서 1미터로 변경된 것은, 0–60KPa에서 0–10KPa로 바뀐 것을 의미합니다; 또한 트랜스미터의 설치 위치와 매체의 밀도에 주의를 기울여야 하며, 그 다음 이동량을 계산해야 합니다. 위층에 계산 방법이 있습니다.