DCS 전력 공급 문제

2010-06-30View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 rocketbull이 2010-6-30 21:40에 수정했습니다. 여러분, 화력발전소의 규격 외에, 화학공업 분야의 산업 표준에 명시된 계측기 전력 공급 규격에서는 DCS에 전력을 공급할 때 반드시 두 개의 전원을 사용해야 한다는 내용이 어디에도 언급되어 있지 않습니다. 하나는 UPS를 통한 전원이고, 다른 하나는 서로 다른 버스 섹터에서 오는 전원입니다. 이에 대해 어떻게 생각하시나요? 이 요구사항은 화학 산업에서는 선택 사항인가요?정전 시 안전 사고가 발생했는지에 따라 판단하는 건가요? 제지 공장에 근무하는 분 계신가요?제지 산업은 모두 단일 전원으로 DCS에 전력을 공급하는 건가요?
Reply #22010-07-01
화학 산업도 마찬가지로 그렇게 요구해야 하지 않을까요?
Reply #32010-07-01
DCS 시스템은 설비 제어 센터에 속하며, 심각한 고장이 발생할 경우 생산 설비에 매우 큰 영향이나 손실을 초래할 수 있습니다. 따라서 1급 1종 전력 부하 기준에 따라 설계되어야 하며, 즉 주전원 외에도 비상 전원을 마련해 두어야 합니다.실제 운용 시에는 UPS를 병렬로 가동시킬 수 있습니다(UPS의 전력 공급은 서로 다른 전력 회로에서 이루어져야 합니다). 즉, UPS 호스트들을 병렬로 연결하고 배터리 캐비닛은 공유하면 됩니다. 이 방식으로 DCS의 전력 공급 안정성을 확보할 수 있으며, 동시에 UPS 자체의 고장으로 인한 영향도 없앨 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.