HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

HART 통신에 관한 질문입니다!

2011-06-30View Original

Thread Content

375 또는 744형 커뮤니케이션용 차압 변환기나 압력 변환기를 사용할 때는 회로에 250Ω의 저항을 직렬로 연결해야 합니다. 그 이유는 무엇일까요? 또한 제가 잘못 이해한 점 때문에 편리한 통신 방식을 사용하게 되었습니다. PLC의 내부 저항이 250Ω이기 때문에, 저는 한 번은 그냥 744 통신 방식을 사용하여 통신을 시도했습니다. 하지만 나중에 알아보니, 이 통신은 PLC의 내부 저항과는 관련이 없는 것 같습니다. 왜냐하면 저는 배전기의 입력단에서 통신을 시도했기 때문입니다. 배전기의 입력단과 출력단은 분리되어 있으므로, 설령 배전기의 출력단에 선이 연결되어 있지 않더라도, 배전기의 입력단에서는 이미 회로가 형성되어 있습니다. 따라서 PLC는 제가 통신을 시도하는 회로에 포함되어 있지 않습니다!그럼 저는 직접 클립을 사용해 배전기의 입력단의 양극과 음극을 연결하면 바로 통신이 가능한데, 이건 왜인가요?
Reply #22011-06-30
아~~~ 혼자서 하나 올릴게! 왜 아무도 답장을 안 하는 거야! 아는 분은 알려주세요!고마워요! 모르는 사람은 클릭해 주세요!함께 풀어봅시다!
Reply #32011-06-30
이거.....:L 정말 모르겠어
Reply #42011-06-30
저항을 연결하는 주된 목적은 HART가 충분한 전압을 공급받을 수 있도록 하는 것입니다. 만약 트랜스미터가 직접 24V 전원에 연결된다면, 전원의 내부 저항이 매우 낮기 때문에 HART는 장치로부터 신호를 받아올 수 없습니다.저항을 연결하면, HATR은 통신을 위해 저항 양단에서 충분한 전압을 얻을 수 있습니다.전체 회로에 세이프가드가 있다면, 신호를 수신하기에 충분한 저항값을 가지고 있으므로 트랜스미터에 직접 연결하여 통신할 수 있습니다.일반적인 저항은 200----650옴 사이이며, 너무 작으면 진폭이 부족하고, 너무 크면 트랜스미터의 작동에 영향을 미칩니다.
Reply #52011-07-01
하트는 주파수 변조 신호 전송 방식입니다. 만약 전류 회로의 저항이 250옴 미만이라면, 주파수 변조된 교류 신호가 너무 약해져서 통신 장치가 이를 받아들일 수 없게 되어 통신이 불가능해집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.