유량계와 주파수 변환기 간의 연결 문제

2011-06-30View Original

Thread Content

펌프 출구에는 전자식 유량계가 있으며, 유량의 변화에 따라 펌프의 회전 속도를 조절해야 합니다. 유량 신호는 인버터를 통해 펌프의 회전 속도를 조절하는 데 사용되며, 동시에 유량 값은 PLC에도 표시되어야 합니다. 질문이 있는데, 유량계의 4~20mA 신호는 먼저 PLC에 AI 신호로 입력된 다음, PLC가 인버터에 AO 신호를 보내는 방식인가요?
Reply #22011-06-30
이 게시물은 마지막으로 ssln123에 의해 2011-6-30 13:28에 수정되었습니다. 유량을 PLC에 표시하려면 PLC에 AI가 필요합니다. 하지만 현재의 인버터 중에는 PID 제어 기능이 내장된 것도 있어서, 유량계의 신호를 그대로 인버터에 연결할 수 있습니다. 따라서 PLC의 AO 신호는 필요하지 않습니다. 다만 유량계에는 1대2 분배형 세이프가드가 필요하여, 한쪽은 PLC로, 다른 한쪽은 인버터로 신호를 보내야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.