dcs 시스템 유지보수 서버실 환경

2011-12-31View Original

Thread Content

• 전원 I/A 시스템은 전력 공급이 연속적이고 안정적이어야 하며, 전력선에 문제가 발생했을 때 대응할 수 있도록 일정 시간 동안 배터리로 전력을 공급할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 합니다.별도의 절연 기능이 있는 무정전 전원 공급 장치 UPS를 사용하는 것을 권장합니다.UPS의 용량은 I/A 시스템의 규모에 따라 달라지며, 일반적으로 각 캐비닛에 조작대를 하나 추가할 때 1.5KVA가 할당됩니다.배터리 공급 시간은 15~30분을 유지해야 합니다. • 접지는 I/A 시스템에 별도의 접지봉을 제공해야 하며, 접지 저항은 5옴 미만이어야 합니다(발전소의 경우 1옴).I/A 시스템의 안전 보호 접지, 교류 전원 접지 및 내부 신호의 로직 접지는 모두 해당 접지핀에 연결되어야 합니다.I/A가 아닌 모든 장비의 접지는 해당 접지봉과 연결될 수 없습니다. • 온도 제어실의 온도는 반드시 15~30℃ 사이로 유지되어야 합니다.에어컨의 능력을 계산하기 위해, I/A 시스템의 각 장비별 발열량은 매뉴얼에 상세한 수치로 제시되어 있습니다. B0193AA 매뉴얼의 Site Planning 부분을 참조하십시오. • 습도 제어실의 습도는 20~80% 사이로 유지되어야 합니다. • 공기 미세먼지: 제어실의 공기 중 미세먼지를 관리하여 먼지가 유입되는 것을 방지해야 합니다. 제어실의 일상적인 규정을 마련하여 I/A 시스템의 정상적인 운영을 보장해 주십시오. 또한, 필요한 서버실 규정을 마련하여 상기 서버실 조건에 해당하는 시설들을 명확히 규정하고, 전담 인원을 지정하여 점검 및 유지보수를 담당하도록 해야 합니다.
Reply #22012-01-01
질문이 있어요. HG 표준에 따르면 제어실의 온도는 22℃±2℃, 습도는 40% 미만, 접지 저항은 4Ω 미만이어야 한다고 기억하는데요!기술 계약을 할 때 계속해서 A측이 이 기준을 충족해야 한다고 강조하는데, 너무 까다로운 것은 아닌지 모르겠습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.