Thread Content
여러분께 질문드립니다. 현재 0~400도 측정 범위를 가진 지능형 통합 온도 변환기를 보유하고 있는데, 30시간 정도 사용한 후에 온도 변환기가 고장 났습니다. 여러분, 좋은 설치 방법이 있을까요?분리형이 더 좋은데, 일체형이라면 제 온도 변화를 어떻게 보호해야 할까요?
통합형, 분리형, 그건 대체로 중요하지 않아!중요한 것은 품질이 우수하면서도 가격이 저렴한 제품을 선택하는 것입니다. 국내에서 생산된 제품들도 원리가 간단하고 제조 비용이 낮아서 꽤 괜찮습니다. 그러니 당신 자신과 장치의 정상적인 작동을 위해서라도 대기업 제품을 선택하는 것이 좋습니다. 또한, 설치할 때는 품질을 잘 확인하고 물이 들어가지 않도록 주의해야 합니다! 필요하시면 저에게 연락해 주세요
고온 환경에서는 온도 센서가 소모품에 해당하여, 오래 사용할 수 없고 곧 고장 나버립니다. 한 제련소의 계측기 담당자는 자신들 공장에서 사용하는 고온 열전대의 경우, 품질이 좋은 것도 최대 15일밖에 사용할 수 없으며, 품질이 나쁜 것은 하루에 3일 만에 고장 난다고 말했습니다. 그래서 온도 센서는 분리형으로 사용하거나, 교체가 용이한 형태로 사용하는 것이 좋습니다. 간섭을 방지한다는 측면에서 보면, 분리형 센서는 항상 위험 요소가 되므로, 저는 후자를 선호합니다. www.sc-sensor.com에서 SC222라는 제품이 있으니 참고하시기 바랍니다.
글쓴이는 먼저 온도 측정 소자의 문제인지, 전기 변환 부분의 문제인지 판단하는 것이 좋습니다. 온도 측정 소자에 문제가 있다면, 선택한 모델이나 설치 방식이 적절하지 않은 것일 수 있습니다. 이런 경우에는 올바른 제품을 선택하는 것만이 해결책이며, 그렇지 않으면 항상 위험이 남아 있습니다. 만약 전송기의 전기적 부분에 문제가 있다면, 그건 여러분이 구매 과정에서 저렴하지만 품질이 낮은 제품을 선택했기 때문입니다. 이 경우에는 해결하기가 어렵습니다. 사람들과 관련된 문제도 있어서, 공장 직원들로서는 매우 난처한 상황입니다.
전기 변환 부품이 고장 난 것입니다.현장의 프로브는 정상입니다.
우리 탱크 구역의 저장탱크에는 일체형 온도 변화 센서가 사용되고 있으며, 이는 쓰안이에서 생산한 제품입니다. 온도 모듈은 아마 지멘스 제품인 것 같은데, 품질도 괜찮습니다!글쓴이만큼 높은 고장률이 없어요!대부분 온도 모듈의 고장입니다!
아마도 온도 변화로 인한 질량 변화의 문제일 것 같아요. 당신이 말하는 그 변환 부분이 손상된 것도 높은 온도 때문인가요?원칙적으로, 온도 변화형 제품은 자체 측정 범위 내의 사용 온도에서는 온도로 인한 손상을 입지 않습니다.
중간 단계를 줄이고 고장률을 낮추는 방법으로 생각해본다면, 가장 좋은 방법은 전용 온도 변환기를 사용하거나 직접 저항 신호를 제어 캐비닛의 카드에 전송하는 것입니다.
개인적으로는 2차 계측기를 사용하거나, 직접 저항 신호를 제어실의 캐비닛으로 전송하는 게 좋을 것 같습니다
파이프는 단열 처리를 해야 하며, 온도 변화가 심한 부분에는 수평으로 또는 거꾸로 설치하여 열이 센서로 전달되는 것을 최대한 방지해야 합니다.
분리형이든 일체형이든 중요하지 않습니다. 중요한 것은 변환기의 품질이 우수해야 한다는 점입니다. 제가 사용해본 로스몬트 제품들은 거의 문제가 생긴 적이 없습니다.
통합형 온도 변화 질량은 그중에서 가장 중요한 요소입니다.또 하나는 현장의 사용 조건, 고온과 습도입니다.일반 전자제품의 사용 온도는 85도 섭씨 이하여야 하며, 그렇지 않으면 쉽게 손상됩니다.습도는 현장 상황에 따라 보호 등급을 선택할 수 있습니다.
저희 공장에서는 주모 제품을 사용하는데, 모두 일체형 온도 변환 기능이 있고 용량도 큽니다. 1년 정도 사용해왔는데, 저온 환경에서는 아직 문제가 생긴 적이 없습니다. 다만 천도가 넘는 고온 환경에서는 약간의 문제가 있었습니다
매체 온도가 1000도 이상인 경우, 레일형 온도 변환기를 사용하시는 것을 권장합니다. 난징 완다 계측기 공장에서 기꺼이 답변해 드리겠습니다.
통합형 온도 전송기는 일반적으로 본안형이며, 현장의 본안 계측기 시스템 쪽에 안전 게이트가 없을 경우 전압 변동으로 인해 전송기가 손상될 수 있습니다;현장이 고온 환경인 경우, 온도 변화에 견딜 수 있는 최고 온도가 얼마인지 확인하고, 주변 온도를 측정한 뒤 온도 변화에 맞는 모델을 올바르게 선택했는지 판단해야 합니다;고온형 온도 변화가 없다면 분리형으로 설치할 수 있으며, 전용 온도 변화 케이스를 제작하여 와이어나 보상 와이어를 그 안에 넣은 뒤 DCS로 연결하면 문제가 없을 것입니다.
0~400℃ 온도 변환기라면 이렇게 높은 고장률은 나타나지 않을 것입니다. 설치 위치를 확인해 주십시오. 단열 처리로 인해 작업 환경의 온도가 너무 높아져 손상이 발생한 것은 아닌지요. 그렇다면, 보온이 필요한 부분의 과도한 보온을 줄이면 됩니다. 온도계 외부의 관이 너무 짧아서 온도가 너무 높아진 경우라면, 다음에 온도계를 교체해야 합니다.
이런 경우에는 로즈마운트를 사용하는 게 낫습니다. 3년간 보증도 됩니다
현장 환경의 요인 때문인 것 같습니다.송신 모듈의 작동 온도는 얼마이며, 현장 온도는 얼마인가요?E+H의 TMT182 스마트 온도 전송기의 작동 온도는 -40~85℃입니다. 만약 접선함 내부의 온도가 85℃를 초과하면, 오차가 발생하기 쉬울 뿐만 아니라, 전자 부품들도 그렇게 높은 온도를 견디지 못해 손상될 수 있습니다.분리형 리드를 사용해 측정하면 손상을 피할 수 있으며, 리드는 너무 길지 않도록 주의하는 것이 좋습니다.