요코가와 DCS의 유량 누적은 어떻게 하나요?

2011-12-31View Original

Thread Content

여러분, 요코가와 DCS의 유량 누적은 어떻게 하는지 궁금합니다
Reply #22011-12-31
계기의 기본 설정에는 누적 옵션이 있어, 누적할 시간 주기를 선택할 수 있습니다!!
Reply #32012-01-04
위층이 정답~~~~~~~~~
Reply #42012-01-05
PVI 모듈에 이 기능이 있어요!!!
Reply #52012-02-09
변수를 만들 때 내부에서 누적을 체크하면 됩니다
Reply #62012-02-09
PVI 모듈을 사용하여, Tag.SUM
Reply #72012-03-29
HART 프로토콜이 있다면, 현장 계기의 누적값을 그대로 가져오세요. 그 SUM은 PV와 이벤트를 곱하여 계산된 것으로, 그다지 정확하지 않습니다.
Reply #82012-03-29
덧셈 모듈을 찾아서 누적시키고, 앞에 0으로 초기화하는 버튼을 만들면 됩니다
Reply #92013-10-13
배웠어요 :lol:lol:lol:lol:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.