["동一支管泵增压会影响同一主管下其他支管的水供应么", "RT, 여러 선배님들께 문의드리겠습니다.某项目上的工厂供水源压力偏低约03MPa 左右, 主水管(工业低压管)管径DN115接有DN45和DN25的常开冷却循环水管如果从此DN15管上上接一根DN111的水管供水至45m高的用水点因担心压力不够增加管道泵1台(流量65m3/h)当此增压泵开启时会否导致旁边的冷却循环水管道没水或压力不足", "이 방법可行只要用阀门调节好平衡就不会出现当此增压泵开启时导致旁边的冷却循环水管道没水或压力不足" "증压泵安装在什么位置?DN45和DN25冷却水管之后吗" "문请教下这样回水的压力会比较高还能回到系统么会影响其它冷却水用户的供回水么" "본贴最后由 WSRYLONG 于于 222--18 4:5编辑请教下这样回水的压力会比较高还能回到系统么会影响其它冷却水用户的供回水么如果如果如果此回水路线压力高于其他会影响其他回水如此回水路线压力明显高于其他最好单独回水或根据管路实际情况调节好压力平衡譬如假设该回水管路长压降大汇合点的压力趋于相近调节好压力平衡的前提是保证流量需求二者是互相影响的不能顾此失彼"

2018-06-28View Original

Thread Content

RT,请教各位前辈,某项目上因厂供水源压力偏低0.3MPa左右,主水管道(工业低压管)管径DN150,接有DN40和DN25的的常开冷却循环水管,如果从此DN150主管上接一根DN100的水管供水至40-50m高的用水点,因担心压力不够,增加管道泵1台(流量60m3/h),当此增压泵开启时会否导致旁边的冷却循环水管道没水或压力不足?
Reply #22018-06-28
此法可行。只要用阀门调节好平衡,就不会出现当此增压泵开启时导致旁边的冷却循环水管道没水或压力不足。
Reply #32018-06-29
增压泵安装在什么位置?DN40和DN25循环水管之后吗?
Reply #42022-01-11
请教下这样回水的压力会比较高,还能回到系统么,会影响其它冷却水用户的供回水么?
Reply #52022-01-18
本帖最后由 WSRYLONG 于 2022-1-18 09:50 编辑 "请教下这样回水的压力会比较高,还能回到系统么,会影响其它冷却水用户的供回水么?" 如果和其他分支汇合到同一回水总管,则此路如压力高于其他,会影响其他回水。 如此路回水压力明显高于其他,最好单独回水,或根据管路实际情况调节好压力平衡(譬如,假设该路管路长压降大,在汇合点的压力趋于相近),调节好压力平衡的前提是保证流量需求,二者是互相影响的,不能顾此失彼。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.