["1 屄屏 벽제 泵의 절연 저항은 일반적으로 1

2018-10-18View Original

Thread Content

本帖最后由 156026692 于 2018-10-18 16:23 编辑 屏蔽泵电机摇表阻值10MΩ,电机功率80KW。电力说阻值低了,运行有烧电机风险,谁能提供一下屏蔽泵电机阻值标准。谢谢。
Reply #22018-10-19
屏蔽泵电机绕组的绝缘电阻一般能达到100MΩ以上。如果低于5MΩ时需要分析原因,看看绝缘是否受潮。
Reply #32018-10-21
不知道你的绝缘电阻从哪个位置摇的,可能是你这台泵长时间没启动,电机里面或接线盒受潮,绝缘不为零,说明屏蔽套没损坏,建议短时间启动运行一下,等电机温度起来后再测一下,如果阻值增加,则继续运行,直到绝缘电阻正常。
Reply #42018-10-26
屏蔽电机绕组同普通交流电机一样的,下面是摘贴, 按我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻应达到下式算出值: R≥Un/(1000+Pn/100)(兆欧) 式中 R---电机绝缘电阻(兆欧); Un--电机额定电压(伏); Pn--电机额定功率(千瓦)。 测试冷态绝缘电阻时,要求绝缘电阻不小于每千伏,1兆欧,即R≥1兆欧/千伏。 1、 使用兆欧表测量绝缘电阻时, 通常对500伏以下电压的电动机用500伏兆欧表测量; 对500~1000伏电压的电动机用1000伏兆欧表测量。 对1000伏以上电压的电动机用2500伏兆欧表测量。 2、电动机在热状态(75℃)条件下, 一般中小型低压电动机的绝缘电阻值应不小于0. 5兆欧, 高压电动机每千伏工作电压定子的绝缘电阻值应不小于1兆欧, 每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0. 5兆欧; 电动机二次回路绝缘电阻不应小于1兆欧。 3、电动机绝缘电阻测量步骤如下: (1)将电动机接线盒内6个端头的联片拆开。 (2)把兆欧放平,先不接线,摇动兆欧表。表针应指向“∞”处,再将表上有“l”(线路)和“e”(接地)的两接线柱用带线的试夹短接,慢慢摇动手柄,表针应指向“0”处。 (3)测量电动机三相绕组之间的电阻。将两测试夹分别接到任意两相绕组的任一端头上,平放摇表,以每分钟120转的匀速摇动兆欧表一分钟后,读取表针稳定的指示值。 (4)用同样方法,依次测量每相绕相与机壳的绝缘电阻值。但应注意,表上标有“e”或“接地”的接线柱,应接到机壳上无绝缘的地方。
Reply #52018-10-26
4楼准确!屏蔽电机也是鼠笼电机

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.