폐쇄 사이클 압력에 관한 질문

2019-01-30View Original

Thread Content

예를 들어 폐쇄 순환 시스템의 경우 정압은 0.3MPa이고 순환 펌프의 양정은 30m입니다. 순환펌프를 켜면 펌프 출구압력은 0.55MPa가 되며 이 균형이 유지된다.그러나 시스템 압력이 점점 더 높아져 둘 다 1.2MPa에 도달하는 두 가지 상황에 직면했습니다. 압력이 풀리기 전에 재빨리 펌프를 멈추고 물을 빼냈습니다.무슨 일인지 설명해줄 사람 있나요?그것을 피하는 방법?또한, 펌프의 출구 압력이 입구 압력에 양정을 더한 값과 같을수록 폐쇄형 시스템에서는 순환이 많을수록 압력이 높아지는 것을 의미하지 않나요?이것을 어떻게 설명할 것인가?
Reply #22019-01-30
이는 순환적인 압력 축적 과정으로 인해 발생하는 것이 아니라 펌프 사이클의 온도가 지속적으로 상승하여 매체의 팽창으로 인한 압력 증가로 인해 발생합니다. 말씀하신 것처럼 출구가 0.55MPa이고 출구가 입구에 연결되어 있으면 입구도 0.55MPa이면 출구 = 입구이므로 잘못된 것입니다. 내 추측으로는 실제 상황은 이렇다.:매체 흐름 회로의 저항은 매우 작기 때문에 펌프 출구에 배압이 거의 발생하지 않습니다. 양력에 의해 생성된 압력차가 순환 루프의 저항 손실과 같아질 때까지 펌프 유량은 증가하고 양력은 감소합니다. 펌프가 균형에 도달합니다(공동현상도 마찬가지). 펌프의 동력은 기본적으로 순환 루프의 흐름 손실로 변환되어 액체가 가열되고 팽창하며 캐비테이션이 사라질 때까지 시스템 압력이 증가합니다.
Reply #32019-01-30
음, 우리의 폐쇄 루프 시스템은 다음과 같습니다. 이것은 목욕에 사용되는 관형 열 교환기 시스템입니다.증기는 파이프 안으로 끝까지 들어가 물과 열을 교환하고 응축수로 변해 배출됩니다.;수돗물이 쭉 들어갑니다.목욕객들이 언제든지 안정적인 온수를 사용할 수 있도록 순환펌프를 추가하였습니다.순환펌프의 출구는 수돗물관과 합쳐져 관형열교환기로 함께 들어갑니다. 그런 다음 튜브 교환 출구에서 목욕탕으로 나갔다가 목욕탕에서 나와 순환 펌프 입구로 되돌아가 폐쇄 순환 시스템을 형성합니다.이 시스템의 압력은 일반적으로 비교적 안정적입니다. 예를 들어 순환 펌프의 입구 압력은 0.3MPa이고 출구 압력은 0.55MPa입니다. 특별한 것은 없습니다. 그러나 압력이 적어도 두 번 이상 계속 상승하는 것을 발견했습니다. 즉, 순환펌프의 입구압력은 점점 높아지고, 자연순환펌프의 출구압력도 점점 높아지면서 실제로 1.2MPa에 도달하게 된다.처리하지 않으면 스트레스가 더 커질 것입니다.이것이 기본적인 상황입니다.전문가의 조언 부탁드립니다.
Reply #42019-01-30
또한 정상적인 상황에서는 압력이 안정적이고 펌프 입구와 출구 사이에 압력 차이가 있기 때문에 펌프 출구에서 펌프 입구까지 순환 파이프라인에는 여전히 압력 손실이 있습니다.
Reply #52019-04-13
폐쇄 순환 시스템에서 펌프 출구 압력은 입구 압력에 수두를 더한 것과 같습니다.머리는 물에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.파이프 내부에는 물이 흐릅니다. 물은 일정한 점성을 갖고 있기 때문에 배관 벽에 닿을 때 저항이 있을 뿐만 아니라 밸브, 배관 등의 저항도 있습니다.유량이 낮을수록 파이프 저항이 작아집니다. 유량이 높을수록 파이프 저항이 커집니다.파이프 저항이 일반 유량에서 5미터이고 이를 펌핑하기 위해 30미터 펌프를 사용하는 경우 시스템 압력이 매우 커집니다. 특정 값에 도달하면 유속이 클수록 저항이 커지므로 안정적인 경향이 있습니다. 저항이 펌프 헤드와 같아질 때까지 균형이 유지됩니다.당신의 평범한 것.
Reply #62019-10-08
파이프라인의 저항이 너무 작습니까?
Reply #72019-10-09
LZ의 설명에 따르면 고압의 주요 원인은 수돗물 시스템의 압력 변화로 인해 발생해야 합니다. 일반적으로 수돗물 압력은 0.3(일반적인 수돗물 소비량)에 불과합니다. 때로는 수돗물 소비량이 급격히 감소하여 압력이 크게 상승하는 경우도 있습니다.수돗물 사용자의 물 소비 상황을 관찰하고 펌프 출구에 안전 밸브를 설치하는 것이 좋습니다.
Reply #82019-10-09
LZ의 설명에 따르면 고압의 주요 원인은 수돗물 시스템의 압력 변화로 인해 발생해야 합니다. 일반적으로 수돗물 압력은 0.3(일반적인 수돗물 소비량)에 불과합니다. 때로는 수돗물 소비량이 급격히 감소하여 압력이 크게 상승하는 경우도 있습니다.수돗물 사용자의 물 소비 상황을 관찰하고 펌프 출구에 안전 밸브를 설치하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.