["기프트 순환수",,"기프트의 순환수가 원활하게 흐르고 있는지 어떻게 확인할까요",,"회수관로에는 유동지시기기가 있으니 이것을 확인하면 됩니다",,"만약 없을 경우, 배수관의 온도로 확인할 수 있을까요",,"가장 간단한 확인 방법은 입수관과 배수관의 온도를 측정하는 것입니다. 만약 온도 차가 크다면, 이것은 막힘의 징후입니다",,"유량시계를 설치하면 쉽게 확인할 수 있습니다.",,"1로,유량시계로 확인 과입,进出口温度判断 3. 拆开某个部位实际确认一下",,"동일한你的的观点 其实判断起来挺简单的的 看、摸、拆 哈哈",,"동일한4楼一个点赞了. 测温(至少有5摄氏度的温差)","동일한楼上说法 测温差还是比较简单方便的"

2019-02-25View Original

Thread Content

怎样判断机泵的循环水是否通畅
Reply #22019-02-25
回水管路上会有流动指示器啊。观察这个就行了
Reply #32019-02-25
要是没有呢 出水管的温度能判断吗
Reply #42019-02-25
最简单的判断方法就是测一下出入管的温度,如果温差较大,说明有堵塞的现象
Reply #52019-02-25
装个流量视镜就能看出来了。
Reply #62019-02-26
1、用流量视镜直接观察 2、通过进出口温度判断 3、拆开某个部位实际确认一下
Reply #72019-02-28
同意你的观点,其实判断的话还是挺简单的,看、摸、拆,哈哈
Reply #82019-03-01
挺4楼一个,点赞了。测温(至少有5摄氏度的温差)
Reply #92019-03-07
同意楼上的说法,测温差还是比较简单方便的

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.