HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["【매일의 문제 泵设备】단답형",,"bkستان.jpg단답형 규칙: 1, 모든 답변이 틀린다면 참여에 积极参与奖励+1财富,部分回答有一定道理但是不够具体的的奖励+财富,答案符合给+8财富。 1、각인回答奖励每人限一次。 3、每个回复限评分一人次。 4、回复可见答案答案解释。 5、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励。 奖励天天逛逛大奖规定功率大于75KW的大功率设备配带带电机,常采用降压或软启动的方式启动。 请简述这样启动的好处? 答案: 1、全压启动时,电机启动电流为额定电流的7倍。这种启动方式能够降低对电网和电器设备的冲击; 5、全压启动时,因设备旋转件具有一定的惯量和介质预负载,使得启动过程的扭矩量最大。这种启动方式能够降低对设备扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的损坏。",","全压启动时,电机启动电流为额定电流的7倍。这种启动方式能够降低对电网和电器设备的冲击; 1、全压启动时,因设备旋转件具有一定的的惯量和介质预负载,使得启动过程的扭矩量最大。这种启动方式能够降低对设备扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的的损坏。","","감소 시작 전류를 피하기 시작 과전으로 중단","","모터 시작이 압력 상승을 피하기 다른 장비의 정상 작동에 영향을 미치지 않도록 하기 위해","","전력망의 충격을 줄이기 위한 몇 가지 방법: 1、전압降低启动电流来避免启动过流导致跳闸; 2、全压降低启动电流来避免对电网和电气设备造成冲击。 3、全压降低启动电流来减少对电网的影响。 4、全压降低启动电流来保护电网和机械系统。","","답:감압 시작의 장점은 연결이 간단하고 유지보수 편리이며 운영 비용이 낮고 사용 환경 요구가 적고 故障少。软启动可以实现降压和限流启动,启动较平稳,对电机和机械设备的冲击较小,保护功能全面,自动化程度较高,可以实现远程控制。","","1압 시작이하면 无冲击电流 以及软停车功能 以及启动参数可调。","","1압 시작시 电动机不能承受全压起动的冲击转矩; 2、电动机起动时其端电压不能满足规范要求; 3、电动机起动时会影响其他负荷的正常运行。 所以要降压或软启动来电动机起动时不会产生上述三项影响,不论功率大小都可以直接启动。","","전압 감소 시작시 电动机及其负载可以平顺启动,同时减少了启动电流对电网的影响 以及保护电网和机械系统。","","전압 감소 시작시 保护电网的安全以及网上的电气设备安全。","","전압 감소 시작시 保护电网的安全以及网上的电气设备安全。","","전압 감소 시작시 保护设备的扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的损坏。","","전압 감减少启动电流以减少电机启动对电网和变压器的冲击。","","一、电动机起动时 机械不能承受全压起动的冲击转矩; 二、电动机起动时其端电压不能满足规范要求; 三、电动机起动时影响其他负荷的的正常运行。 所以要降压或软启动来起动电动机时不会产生上述三项影响不论功率大小都可以直接起动。","","전압 감减少启动电流以减少对电网的冲击。","","全压启动时,启动电流是额定电流的7倍。这种启动方式能够降低对电网和电器设备的冲击; 5、全压启动时,因设备旋转件具有一定的的惯量和介质预负载,使得启动过程的扭矩量最大。这种启动方式能够降低对设备扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的损坏。""]

2019-04-17View Original

Thread Content

bk12.jpg简答题规则: 1、回答不对给予积极参与+2财富,回答有一定道理但是不够具体对给予+5财富,回答符合给予+8财富。 2、回答奖励每人限一次。 3、每个回复限评分一人次。 4、回复后可见答案及答案解释。 5、奖励在48小时内有效,逾期不予奖励。 学*又拿奖,天天来逛逛 大功率设备配带的电机(**标准规定功率大于75KW),常采用降压或软启动的方式启动,请简述这样启动的好处? 答案:1、全压启动时,电机启动电流为额定电流的7-10倍。这种启动方式能够降低对电网和电器设备的冲击; 2、全压启动时,因设备旋转件具有一定的惯量和介质预负载,使得启动过程的扭矩值最大,这种启动方式能够降低对设备扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的损坏。
Reply #22019-04-17
1、全压启动时,电机启动电流为额定电流的7-10倍。这种启动方式能够降低对电网和电器设备的冲击; 2、全压启动时,因设备旋转件具有一定的惯量和介质预负载,使得启动过程的扭矩值最大,这种启动方式能够降低对设备扭矩传递件(联轴器、轴、轮毂、键等位置)的损坏。
Reply #32019-04-17
降低启动电流,避免启动过流跳闸
Reply #42019-04-17
避免电机启动造成压降过大,影响正在工作的其它设备。
Reply #52019-04-17
较少电网的冲击几点几的损坏
Reply #62019-04-17
1、实现电机及负载的平顺起动 2、减少起动电流对电网的影响 3、保护电网和机械系统
Reply #72019-04-17
答:降压启动优点,接线简单,维修方便、运行、投资费用低,对使用的环境要求不高,故障较少。软启动可实现降压和限流启动,启动较平稳,对电机及机械设备的冲击较小,保护功能全面,自动化程度较高,可实现远程控制。
Reply #82019-04-17
1 无冲击电流 2有软停车功能 3启动参数可调
Reply #92019-04-17
一、电动机起动时,机械不能承受全压起动的冲击转矩; 二、电动机起动时,其端电压不能满足规范要求; 三、电动机起动时,影响其他负荷的正常运行。 所以要降压或软启动,电动机启动时不会产生上述三项影响,不论功率大小都可以直接启动
Reply #102019-04-17
1、消除了因大容量电动机的启动造成对电网冲击的可能,保证电力系统的安全稳定运行。2、可以减小设备易损件的更换周期,降低运行成本,有效地保证了生产的正常、连续运行。
Reply #112019-04-17
降低电网的电压降,能让电机平稳启动,同时也能保护同电网的其他电气设备。
Reply #122019-04-17
保护电网的安全及网线上的电气设备安全。
Reply #132019-04-17
1.防止冲击 2.扭矩太大对部件损坏
Reply #142019-04-17
保护电机,避免启动瞬间负载过大
Reply #152019-04-17
可降低对电器设备的冲击,使启动过程的扭矩最大。
Reply #162019-04-17
降低启动电流,减少电机启动对电网的冲击,不至于使电网电压降低太多而影响其他设备的正常运行;能有效保护电机的绝缘层,同时降低启动电流对电机线圈的冲击,增强电机的使用寿命。
Reply #172019-04-17
降低起动电流; 减少对电网或变压器的冲击。
Reply #182019-04-17
1、全压启动时,启动电流是额定电流的7-10倍,降压或软启动降低对电网和电器设备的冲击。 2、全压启动过程中,设备扭矩最大,降压或软启动降低设备连接件的损坏。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.