이송 펌프 2대와 백업 펌프 1대에 대한 흡입 주배관 계산 및 설계

2019-05-11View Original

Thread Content

안녕하세요 여러분, 2회 이송과 1회 준비를 위한 워터 펌프 입구의 메인 파이프의 파이프 직경을 계산하는 방법과 물 고임 문제를 피하는 방법을 알려주시겠습니까?감사해요,https://attach01.hcbbs.com/forum/201905/11/100821v3tjsq9y0t3ptn72.png
Reply #22019-05-11
흡입 밸브를 완전히 열어야 한다고는 하지만 말씀하신 상황에서 각 펌프의 흡입 밸브가 약간 닫혀 있어 각 밸브의 열림 정도가 다른 것을 실제로 봤습니다. 이는 입구 압력(압력계는 펌프 입구에 설정됨)을 기준으로 여러 펌프의 입구 압력을 조정하여 각 펌프의 작동 조건이 동일하도록 하는 데 사용됩니다(이는 입구 및 출구 밸브의 협력 문제이기도 합니다). 그러나 이 작업은 장치의 캐비테이션 마진이 펌프의 캐비테이션 마진보다 훨씬 큰 경우에 수행해야 하며 밸브에서 흡입구까지의 직관 구간이 긴 경우에 사용할 수 있습니다. 따라서 이 경우 메인 파이프의 직경이 충분히 커야 하며, 그렇지 않으면 흡입 밸브를 조정할 수 없습니다.
Reply #32019-05-11
이것은 드문 방법입니다. 펌프의 작동유량을 합리적으로 제어하려면 유량계와 토출밸브로 제어하는 ​​것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.