Submit Request

["다有多大电机功率,需要用到软启动?",,"다有多大电机功率,需要用到软启动? 18.5KW二级 33KW二级",,"일반적으로 회로 스위치와 장비가 시작에 대한 요구사항에 따라,就看电和设备的承受能力,没有固定数值界定\n몇 천 와트에도 감압/소프트스타트가 필요하고 몇 천 킬로와트에도 직접 시작이 필요한 경우가 있습니다.你应该分别问下电气部门和设备部门,没有特殊要求的话,直接启动应该没有问题的。",,"위층이 말한 것은 완전히 옳습니다.과功率没有关系,只和电网有关系\n主要是和供电变压器和线路阻抗有关系\n启动时造成母线压降一般不低于85%就不用设计软启动七".,"https://bbs.hcb.com/thread-

2019-07-13View Original

Thread Content

多大电机功率,需要用到软启动? 18.5KW二级 30KW二级
Reply #22019-07-13
一般视电路开关和设备对于启动方面的需求而定,就看电和设备的承受能力,没有固定数值界定,几千瓦有用降压/软启动的,上千千瓦也有直接启动的,你应该分别问下电气部门和设备部门,没有特殊要求的话,直接启动应该没有问题的。
Reply #32019-07-13
楼上说的完全正确,和功率没有关系,只和电网有关系,主要和供电变压器和线路阻抗有关系,启动时造成母线压降一般不低于85%就不用设计软启动七
Reply #42019-07-13
https://bbs.hcbbs.com/thread-2723731-1-1.html,每日一题:判断:电机的启动时间越长,启动电流越低。( ) @sdscj0122,您还没有回答我请教的问题呢: sdscj0122:我可以负责任的告诉版主,电机的启动电流和启动时间无关,启动完成之前一直为固定值; 我:1、难道只是持续时间不同,发热量不同? 2、您的意思是对于既定电机启动电流是有上限值的,达到上限电流后电流保持不变只是持续时间长短而已? 3、在某个电流值以下是有启动电流大小的区别?
Reply #52019-07-31
我们10Kv,500多千瓦的电机一样直接启

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.