Submit Request

["신 泵 启 动 异 常", ["본 편 마지막 수정者 苦命操作工 于 I8-8-113:37 편집 新 泵 试 机, 왜 启 动 时候 电 机 嗡 嗡 响 之后 才 开 始 带 动 轴 承 转 动 吗? 而 不 是 水 泵 整 体 一 起 启 动? 18.5KW 电 机 大概3-4秒 钟 之后 才 会 一 起 转 动 了", "启 动 前 � � 车 什 么 情 况? 이 这 不 像 是 泵 的 问 题 更 像 是 电 机 问 题" "车 � �常, �联 �器 转 动 正 常。 一共 � � � 动 三 � 次, 都 是 �样。。。 小 � 一 启 动 就 � � � � 转 �起来 个 18.5KW 大 泵 水 通 电 后 到 �来 有 间 隔 时 间, � 夁3--4秒。。 不 不 知 遁 什 么 情 况, 请 指 �。" "车 � 正 常, 建 议 � 查 一 下 电 机, � � � � � � 有 有 虚 � � 吗 接 吗 ? 吘 试 一 电 机 � �" "好的 � � � � � � 感 � � � �. � 现 场 用 用 使 临 时 电 试 的 个 我 们 �再 � 检 查 一 下" "本 帖 最 后 由 CHANGBAISHI 于 I8I8-8I55 编 辑 问问 电 工 是 不 不变 频 电 机 � �工 �艺 上 启 �动 � 心 旋 � 门 阀 全 � 关, 是 最 尺 � � 负 荷。 电 气 方 面 问 题 句 有 句 � � � � 可 看 � 电 流I 电 机 在 转 动 后 也 � 可 � 凙 処 问 �题 " "电 机 有 有 � 超 � � � � 保 护 吗 吗 吗 ? 如果 泵 没 有 问 �题题 的 话 � � � 本 来 应 该是 电 机 缺 � � ? 亊 建 议 找 下 电 气 人 人 人 人, 对 电 机 和 供 电 � �状 � � � � � � 状 迒 排" "嗡 嗗 响 3到 4秒 钟 到 达 额 定 � �速 个 3到 4秒 钟 时 间 时 事 有 � 软 启 事 同 电 机 有 个 3到 4秒 钟 加 速 时 间 以 的 � 目 的 是 为 了 保 护 电 机 、 防 �止 启 动 时 � � 烧 毙 电 机。 使 � 用 用 用 电 �起� 管 串 接 于 电 与 � 被 控 电 机 之 间 的 电 机 起 动 器 用, 控 制 其 内 部 � 赘 管 的 �通 角, 使 电 机 输入 电 从 零 以 预 预 凯 一 个 函数 关 � � 逐 渐 上 升 、 � 以 至 启 动 结 束, 付 与 电 机 全 电 、 也 即 为 电 机 � � 起 动。 在 电 机 起 动 迚 稨 中 、 机 电 起 动 转 矩 逐 渐 增 加 、 转 速 也 逐 渐 增 加" " "楼 主 楼 主 事 吅 后 �怎 样 了 啊? 什 问 题 啊 � 到 底" " "变 频 � � � � 启 动 似 么 � � � 现 �"

2019-08-10View Original

Thread Content

本帖最后由 苦命操作工 于 2019-8-10 13:37 编辑 新泵试机,为什么在启动时候电机嗡嗡响之后,才开始带动轴承转动,而不是水泵整体一块启动? 18.5KW 电机 大概3-4秒钟之后,才会一起转动了
Reply #22019-08-10
启动前盘车什么情况,这个不像是泵的问题更像是电机的问题
Reply #32019-08-10
盘车正常的,联轴器运转正常。 一共启动三次,都是这样。小泵一启动就转起来 这个18.5KW大水泵通电后到起来有间隔时间,大概3-4秒钟。不知道什么情况,请指导。
Reply #42019-08-10
盘车正常,建议检查一下电机,看看接线有没有虚接,单试一下电机看看
Reply #52019-08-10
好的,谢谢。 现场用临时电试的,我们再检查一下。
Reply #62019-08-10
本帖最后由 CHANGBAISHI 于 2019-8-10 15:27 编辑 问问电工是不是变频电机,工艺上启动离心式水泵是要出口阀全关,才是最小负荷。电气方面问题可能性大。看看电流,电机在运转后也可以看出问题。
Reply #72019-08-10
电机有超载保护吗?如果泵没有问题的话,应该是电机缺相,建议找下电气人员,对电机和供电状态状态进行排查
Reply #82019-08-10
嗡嗡响3到4妙到达额定转速,这是软启动器启动电机,有个3到4s加速时间,目的是保护电机,防止启动时烧毁电机。运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加
Reply #92019-08-12
楼主,后续怎样了啊?啥毛病啊到底
Reply #102019-08-13
变频启动好像是这种现象

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.