["중앙 공조 냉각 시스템 압력과 유량 문제",,"我知道这个情况:泵启动后,阀门关闭,阀门内的压力表显示压力大,阀门后的压力表显示压力或者很小。随着阀门开大,阀门前压力表显示压力变变,阀门后压力表显示变大。两台并联运行的冷却泵通过超声波流量计测出来,两台泵流量差距3左右,(泵额定参数不一样,管都一样)阀门内压力表流量大的低.0.5MPa。压力表就是普通的-到-6MPa的抗震压力表 如果单开一台的话主管道的压力是流量大的那一台泵在主管道的压力比流量小的泵在主管的压力大吗? 比如同样的的情况的冷冻泵,泵打到末端或者主机那里,压力表显示出来的压力是流量大的压力大? 说的有点乱,请大家指教,谢谢!",,"두 펌프의 특성 곡선과 장치 특성 곡선을 그려보면 알 수 있습니다","안녕하세요. 저는 다른 표현법을 사용하겠습니다. 저는 각 펌프의 토스를 알고 싶지 않아요. 단, 다른 유량에서 파이프 내의 압력이 어떻게 되는지 모릅니다. 예를 들어, 阀度开度不一样,阀门后压力随着阀门开加大,流量越大,阀门后的压力越大。冷冻循环水系统冷却循环水系统,同一管路下阀门都全开,假设流量3和流量4的,同一个点的压力用压力表显示出来是流量高压力大,还是流量低压力大?".,"펌프에 대해 유량이 작으면 압력이 크고, 阀门后流量大管路阻力大,阀后压力大","그래서我就想知道阀后流量和压力的关系。就比如冷冻泵到主机的那的压力,假设开一台泵流量-5,开两台泵流量35。因为流量增大了,管路阻力大了,压力就大了。在主机那里的压力表,35流量时显示的压力比-5流量显示的压力大对吧?","随着阀门开度加大,流量越大,阀门后的压力越大","병렬로工作的泵,泵后阀门,阀后压力应该是一样吧,不是联通的一根管子压力都一样吗?不应该流量大的压力就大吧。"

2019-09-05View Original

Thread Content

我知道这个情况:泵启动后,阀门关闭,阀门内的压力表显示压力大,阀门后的压力表显示压力0或者很小。随着阀门开大,阀门前压力表显示压力变小,阀门后压力表显示变大。 两台并联运行的冷却泵,通过超声波流量计测出来,两台泵流量差距30%左右,(泵额定参数不一样,管路都一样),阀门内压力表流量大的低0.01Mpa。 压力表就是普通的0-1.6MPa的抗震压力表 如果单开一台的话,主管道的压力,是流量大的那一台泵在主管道的压力比流量小的泵在主管的压力大吗? 比如同样的情况的冷冻泵,泵打到末端或者主机那里,压力表显示出来的压力,是不是流量大的压力大? 说的有点乱,请大家指教,谢谢!
Reply #22019-09-05
画一下两台泵的特性曲线,跟装置特性曲线就知道了
Reply #32019-09-05
你好。我换一种问法。我不是想知道每台泵的扬程,我只是对不同流量下,管道内的压力大小弄不清楚。 就比如阀门开度不一样,阀门后压力,随着阀门开度加大,流量越大,阀门后的压力越大。 冷冻循环水系统,冷却循环水系统,同一管路下,阀门都全开,假设流量300和流量400的,同一个点的压力,用压力表显示出来,是流量高压力大,还是流量低压力大?
Reply #42019-09-05
对于泵来讲流量小压力大,阀门后呢流量大管路阻力大,阀后的压力大
Reply #52019-09-05
恩,我就想知道阀后流量和压力的关系。 就比如冷冻泵到主机的那的压力,假设开一台泵流量200,开两台泵流量350,因为流量增大了,管路阻力大了,压力就大了。在主机那里的压力表,350流量时显示的压力比200流量显示的压力大对吧?
Reply #62019-09-06
随着阀门开度加大,流量越大,阀门后的压力越大
Reply #72019-11-28
并联的泵,泵后阀门,阀后压力应该是一样的吧,不是联通的一根管子压力都一样吗,不应该流量大的压力就大吧。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.