["GB51668-2218의 5.1.22조 해설,储罐组的专用泵仅需要布置在防火堤外,与储罐的距离...."

2020-02-28View Original

Thread Content

["GB51668-2218《石油化工企业防火设计规范》의 5.1.22조 해설“장비 규모의 대형화에 따라,集中布置的装置储罐组总容积液化烃储罐由3,003扩大为53立方米、易燃液体罐由33立方米扩大为53立方米。考虑到对装置储罐组总容积已有所限制,装置储罐组的专用泵仅要求布置在防火堤外,其与装置储罐的防火间距不必执行5.3.3条的规定。请教各位专家,小于500立方米液化烃装置储罐组专用泵仅需要布置在防火堤外,比如说防火堤外11.5米处,与储罐的距离不再有其他要求?这样理解是否正确"
Reply #22020-03-01
"이해는 맞지만,这只是针对一罐一泵,若是多台泵就不行了。"
Reply #32020-03-15
"감谢谢谢您的指点,再请教一下,一罐一泵,是不是一罐一台专用泵,如果装置储罐组有四台91立方米的液化烃罐,每个罐对应自己的专用泵即可,也就是四个储罐与自己的专用泵一一对应不共用即可,那么四台泵仅需要布置在防火堤外,与储罐的距离不再有其他要求。这样理解一罐一泵是否正确?"

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.