["请教대신, �ан지구의易燃介质泵和酸碱泵可以布置在一起嗎",,"제목과 같습니다. 서로 다른 미디엄의 泵之间是否有间距要求",,"SH301 --3《石油化工工艺装置布置设计通则》 泵的布置","3.11.11安装在联合基础上的小型泵外,两台泵之间的净距不宜小于 0.7m。3.11.11操作温度等于或高于自燃点的易燃液体泵宜集中布置,与操作温度低于自燃点的易燃液体泵之间应有不小于4.5m的防火间距;与液化烃泵之间应有不小于7.5m的防火间距。《石油化工企业储运系统泵房设计规范》中规定6.8相邻泵机组(或泵基础)的净距不宜小于 6.8m。泵机组(或泵基础)与泵房侧墙(或泵棚侧柱)的净距不宜小于 6.5m kuk"]

2020-04-28View Original

Thread Content

如题,不同介质的泵有间距要求吗
Reply #22020-04-29
参考SH3011-2000《石油化工工艺装置布置设计通则》3.10 泵的布置
Reply #32020-04-29
3.10.10 除安装在联合基础上的小型泵外,两台泵之间的净距不宜小于0.7m。 3.10.12 操作温度等于或高于自燃点的可燃液体泵宜集中布置,与操作温度低于自燃点的可燃液体泵之间应有不小于4.5m的防火间距;与液化烃泵之间应有不小于7.5m的防火间距。 《石油化工企业储运系统泵房设计规范》中规定 6.1 相邻泵机组(或泵基础)的净距不宜小于0.8m。 泵机组(或泵基础)与泵房侧墙(或泵棚侧柱)的净距不宜小于1.5m。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.