["\n1. 회중펌프 변압기 탈출 문제\n",,"\n2. 우리 공장에 생활용 펌프가 하나 있어요, 57m의 높임과 시간당 25㎥의 흐름으로 약 37m 높이의 생활수 밧까지 물을 밀어넣고, 수 밷의 수위계로 작동을 시작하거나 멈춥니다. 저 수위가 낮아지면 작동을 시작하고, 높아지면 작동을 멈춥니다. 멈추는 시에 파이프 량의 압력은 약 0.4MPa 가 됩니다. 최근 며칠 동안 생활용 펌프의 변압기가 자주 탈출하고 있어 다시 시작해야 합니다. 전기공사원은 변압기 문제가 없다고 하며, 펌프의 과부하 작동을 의심하고 있습니다. 변압기 탈출 시에 전류가 정격 전류를 초과했고, 파이프 량의 압력은 약 t.4MPa 가 되어 자동 멈춤 시 압력과 비슷합니다. 무엇이 펌프의 과부하 작동을 초래했었는지 궁금합니다.\n",,"\n3. 만약 다른 문제가 없다면, 아마 역류방울이 새는 것일 것입니다. 펌프를 멈추면, 펌프의 배출 파이프 량 내부의 물이 모두 백류하고, 펌프를 다시 작동시키면 흐름이 갑자기 크게 증가하여 전류가 초과됩니다. 올바른 작동은 배출 밸브를 닫고, 입구 밸브를 열어, 전류를 서서히 증가시키고 배출 밸브를 전류가 정격 전류까지 도달할 때까지 열어야 합니다. 만약 역류방울이 새지 않으면, 이것은 자동으로 제어될 것입니다. 참고로 제공합니다.\\n4. 부디 전문가 여러분들이 원인을 분석해 주십시오.\n",,"\n5. ① 원래 탈출하지 않았나요? 최근 며칠 동안만 탈출하나요? ② 이 제어 방안은 기본적으로 변압기가 필요하지 않습니다(변압기 조절이 틀났는지 모르겠습니다) 변압기는 압력이나 배출 압력의 조절이 필요한 지속적인 작동에 적합합니다. 여기는 수 밷의 수위로 펌프 작동을 제어하고 간헐적인 작동입니다. ③ 이 펌프의 높임이 약간 높게 선택되었습니다. 수 밷의 높이가 약 37m이고, 최고 수위가 약 3.39m로 추정되며, 파이프 량의 저항 감소는 약 5미 미만으로 추정되며, 펌프 입구의 공급수 압력은 최소 약 t.15MPa (약 1.55m의 수압)로 추정됩니다. 이렇게 하면 필요한 높임은 3.5-0.1555-5=45mm으로 됩니다. ④ 최근 며칠 동안 탈출은 최근 공급수 압력이 높았고, 펌프 높임이 높았기 때문에 펌프 작동 시에 흐름이 크게 증가하고 전류가 초과하여 탈출한 것으로 추정됩니다. ⑤ 펌프 작동을 해결하기 위해 배출 밸브의 작동을 줄이는 것을 권장합니다.\\n",,"\n6. 과거에는 한 해에 한두 번 탈출했지만 이제 최근 며칠 동안 자주 탈출하고 있습니다. 우리는 변압기와 공압기 두 가지 제어 방식을 사용하고 있습니다. 일반적으로 공압기를 사용하고 주파수를 설정한 후 움직이지 않게 합니다. 펌프의 입구는 약 4m 높이의 수조입니다. 당신의 분석에 따르면 펌프는 펌프 작동 시 탈출해야 합니다. 그러나 현장 직원들의 반응과 파이프 량의 압력에 따르면 한동안 작동한 후 탈출하는 것으로 추정됩니다.\\n",,"\n7. 변압기를 직접 공압기로 사용하거나 변압기 주파수를 높여보세요. 펌프에 대해, 만약 변압기를 사용하면 펌프의 출력은 보통 한 단계 이상 높아져야 합니다. 당신의 펌프 출력은 약간 작을 수 있습니다.\\n",,"\n8. 일반적으로 펌프를 멈추면 파이프 량의 압력이 약 t.4MPa 가 되지만, 펌프 높임이 57m 이므로 펌프 선택이 비효율적입니다(실제로 약 45m면 됩니다). 고정압 작동을 고려하면 변압기의 가속 및 감속 시간을 적절히 늘려 관찰해 보는 것을 권장합니다.\\n",,"\n9. 파이프 럈의 저항이 황토 등의 이유로 약간 증가했습니다. 변압기 설정 값을 조정하고 시작 가속 시간을 적절히 늘려 보세요.\\n",,"\n1. 우리 회사에서도 비슷한 문제를 겪었지만, 원인을 분석하지 못했습니다. 당시 겪은 상황을 분석해도 이해할 수 없었습니다.\\n",,"\n10. 변압기 설정값이 바뀌었나요? 과거에는 자주 탈출하지 않았지만 지금은 자주 탈출합니다. 저는 변압기 탈출이 설정값 때문일 것이라고 생각합니다."

2020-10-31View Original

Thread Content

我厂有个生活泵,扬程57m流量25立方米每小时,将水打到离地约37m的生活水箱,由水箱液位计控制启停,低液位启动高液位停止,停止时管道压力约0.4Mpa,最近几天生活泵的变频器老跳,需重新启动,电气人员说变频器没问题,怀疑是泵超负荷运行。在变频跳闸时,发现电流超过额定电流,管道压力约0.4Mpa,和自动停止时的压力相近,请问到底是什么原因造成了泵的超负荷运行。
Reply #22020-10-31
如果不是其它问题,估计是止回阀漏水,在停泵后,泵出口管道内的水全部回流,在开泵的时候造成流量突然加大造成过电流。 正确的操作要全关出口阀,全开入口阀,参照电流逐渐开大出口阀至电流达到额定值。如果止回阀没有泄漏,就可以自动控制了。供参考。
Reply #32020-10-31
请各位专家分析一下原因
Reply #42020-11-01
1、原来不跳吧,仅是最近几天跳吗? 2、这种控制方案,根本不需要用变频器(不知你说的变频调节是否有误?),变频器是适合需要控制流量或出口压力的连续运行的情况,你这是根据水箱液位控制泵开启,间断运行。 3、这个泵的扬程选的偏高,水箱37m高,估计最高水位39m,管道阻力降估计小于5米,泵进口的自来水最小压力估计也在0.15Mpa(相当于水柱15m),这样的话,需要的扬程=39+5-15=29m。 4、这几天跳闸,估计是这几天自来水的压力偏高,加上泵扬程偏高,造成泵启动时,流量大,电流超,跳闸。 5、建议关小泵出口阀门来解决问题。
Reply #52020-11-02
以前一年跳个一两次这次最近两天跳的比较频繁,现在不知怎么就好了。我们有变频和工频两种控制,一般都用变频给定一个频率之后就不动了,泵的进口是个水池,高四米左右。按照您分析的情况泵应该是在泵启动时跳闸,但是根据现场人员反映和管道压力判断一应该是运行一段时间后跳闸。
Reply #62020-11-02
建议直接用工频就没事了,或把变频的频率调高一些。 对泵来说,假如用变频,一般泵的功率应选大1-2个等级,你这泵的功率可能偏小。
Reply #72020-11-03
正常讲,停泵时管道压力0.4MPa,而泵扬程57米,明显泵选的不合理(实际45米就好)。考虑到是定频工作,建议把变频器的加减速时间适当加长进行观察。
Reply #82020-11-03
管道系统因为水垢等情况阻力有所增加了,建议调整变频器参数,适当延长启动加速时间试一试
Reply #92020-11-08
我们公司的也遇到过 整个变频器跳的 啥也没分析出来 当时遇到的情况都分析不出来了
Reply #102020-11-19
变频参数有变吗?以前不怎么跳,现在频繁,我觉得有人跳变频参数了

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.