현장이 500미터를 초과할 경우 데이터 전송을 위한 배선 방법은?

2016-01-28View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 boofuu@live.com에 의해 2016-1-28 13:41에 수정되었습니다. 현장에는 RJ45 이더넷 인터페이스를 가진 측정 장비가 있으며, 이 장비와 상위 컴퓨터 사이의 거리는 500미터에 달합니다. 어떻게 배선해야 할지 궁금합니다.네트워크 케이블 100미터에 스위치를 추가하거나 광섬유 전송을 사용하는 것 외에 다른 방법이 있을까요? 감사합니다
Reply #22016-01-28
이 게시물은 마지막으로 budaoweng123에 의해 2016-1-28 16:44에 수정되었습니다. 더 이상 없군요. 왜 RS485를 사용하지 않는 걸까요?광섬유가 필요 없으며, 통신 케이블을 적절히 선택하면 최대 1000미터까지 가능합니다.만약 RJ45 장비가 하나뿐이라면, 광전 변환 모듈 두 개로 구성된 세트 하나만 있으면 되며, 스위치는 필요하지 않습니다
Reply #32016-01-29
전기를 이용한 광전환 방식이 가장 좋은 해결책일 것입니다. 성능 대비 비용도 가장 높죠. 485를 사용할 경우에는 데이터 양과 응답 시간을 고려해야 합니다.높이 구해줘
Reply #42016-01-29
일정한 데이터 전송량이 있기 때문에 485는 적합하지 않을 수 있습니다. CAN으로 바꾸면 어떨까요?
Reply #52016-01-29
주로 산업 현장에서의 광통신은 유지보수 비용이 높고, 광섬유를 접합하는 것이 까다로워 케이블 연결만큼 편리하지 않다는 점을 고려합니다
Reply #62016-02-02
몇 백 원에 하나인데, 감당할 수 있죠?
Reply #72016-02-02
5등급 이상의 경우에는 Pon을 사용할 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.