잠수펌프 문제

2016-01-28View Original

Thread Content

수원 열펌프 프로젝트의 수원에 10대 이상의 잠수식 펌프를 사용할 경우, 잠수식 펌프는 여러 대의 펌프가 병렬로 연결될 때 발생하는 감쇠를 고려하나요?
Reply #22016-01-29
당신이 말하는 ‘감쇠’의 의미를 잘 이해할 수 없습니다. 추측해보자면, 두 가지 해석이 있을 수 있습니다: 1. 만약 모든 펌프의 출구가 결국 같은 파이프라인에 연결된다면, 각 펌프의 출구 압력을 계산함으로써 유량과 압력의 균형을 맞춰야 합니다; 2. 여러 대의 펌프가 동시에 작동할 때, 지하수면의 높이는 더 이상 원래의 정적 수위를 유지하지 못하고 계속 하강하여, 소위 동적 수위라고 하는 균형점에 도달하게 됩니다.펌프의 출구 압력을 고려할 때는 정적 액면 높이가 아닌 동적 액면 높이를 기준으로 계산해야 합니다.물론, 앞으로 몇 년간의 수위를 고려한다면 훨씬 더 복잡해집니다.
Reply #32016-01-29
적당히 굶어서 펌프가 되길?우물 시공업체는 우물의 유량과 정적/동적 수위를 알려주며, 이를 바탕으로 펌프를 선택할 수 있습니다. 문제가 있으면 언제든지 연락해 주세요
Reply #42016-02-01
감사합니다;그래도 저는 아직 조금 이해가 안 돼요.다른 방식으로 묻자면: 순환수펌프의 병렬 연결 대수는 일반적으로 3대를 초과하지 않는 것이 권장됩니다. 그렇다면 잠수펌프의 병렬 연결에는 어떤 제한이 있나요?
Reply #52016-02-02
병렬 수가 3인 것은 어디서 나온 건가요? 제 생각에는 병렬로 연결하는 기기의 수는 아무렇게나 정해도 괜찮은 것 같아요. 중요한 것은 트래픽 곡선이 곡선형으로 변하지 않는 것입니다
Reply #62016-02-02
환기공조실의 순환수펌프는 《매뉴얼》과 《조치사항》 모두에 언급되어 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.