장비 및 파이프라인의 접지 문제에 대하여

2016-01-29View Original

Thread Content

여러분께 여쭤보고 싶은데, 가연성이나 폭발성이 있는 유체를 운반할 때는 정전기 방지를 위한 접지가 필요합니다. 그런데 장비 자체에는 이미 접지가 되어 있으니, 만약 파이프라인을 교체한다면 금속 파이프에도 별도로 정전기 접지를 해줘야 할까요?
Reply #22016-01-29
정확히 말하자면 방전 및 정전기 방지 접지이며, 단지 작업할 때 동일한 전선을 이용해 전류를 전도시킬 뿐입니다. 장비와 파이프라인은 모두 접지 처리를 해야 하며, 관련 규정에 따라 파이프라인은 20~30m 간격으로 접지 처리를 해야 합니다.
Reply #32016-01-29
파이프 내부에 어떤 가연성·폭발성 물질이 들어 있든, 어떤 규격을 참조하든, 전기 안전 측면에서는 단 하나의 원칙만이 있습니다. 바로 신뢰할 수 있는 접지입니다. 정전기 및 낙뢰 방지를 위한 접지 저항은 10옴 미만이어야 하며, 물론 더 작을수록 좋습니다. 그 외에도 다음 몇 가지에 주의해야 합니다. 1. 장거리 파이프라인의 경우 상황에 따라 중간에 접지점을 추가하여, 파이프라인의 각 부분에서의 접지 저항이 허용 범위를 초과하지 않도록 해야 합니다. 2. 파이프의 플랜지 연결부나 웨브링 연결부에는 절연 층이 생기기 쉽습니다. 전체 파이프가 안정적으로 접지될 수 있도록, 이를 해결하기 위한 조치를 취해야 합니다.와해고교교풍제각연궁루 3, 파이프라인이 고지대나 번개가 자주 내리치는 지역을 지날 때는, 번개탑을 설치하여 파이프라인이 직접적으로 번개에 맞는 것을 방지해야 합니다. 가연성 및 폭발성 물품의 경우, 그 순간 정전기를 대지로 방출하기 때문에,
Reply #42016-01-29
질문의 표현이 그다지 명확하지 않습니다.《화학공업기업의 정전기 접지 설계 규범》HGT20675-1990의 3.2절 ‘배관망의 접지’를 참고할 수 있습니다. 배관망의 접지 연결점은 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다. (1) 설비 구역 내에 있는 각각 독립된 건축물 내의 파이프들은, 공정 장비의 금속 외장과의 연결(플랜지 연결)을 통해 정전기 접지가 이루어질 수 있습니다. (2) 배관 내의 펌프, 필터, 완화기 등에는 접지 연결점을 설치해야 한다. (3) 파이프라인은 장치 구역의 입구와 출구에서, 다른 폭발 위험이 있는 환경과의 경계점에서, 그리고 파이프가 갈라지는 지점에서 반드시 접지되어야 합니다. 길이가 긴 파이프라인의 경우에는 80-100미터마다 접지체와 안정적으로 연결되어야 합니다. 만약 파이프 라ック의 접지값이 2.3.1의 기준을 충족한다면, 그 파이프 라크도 접지체로 사용될 수 있습니다.
Reply #52016-01-29
80~100미터마다 한 번씩 접지를 해주어야 하며, 저희 장치의 시스템 파이프도 모두 이와 같습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.