공압 밸브의 듀얼 제어 솔레노이드 밸브는 코일 하나만 연결해 단일 제어 솔레노이드 밸브로 사용할 수 있나요?

2016-01-29View Original

Thread Content

공압 밸브의 듀얼 제어 솔레노이드 밸브는 코일 하나만 연결해 단일 제어 솔레노이드 밸브로 사용할 수 있나요?
Reply #22016-01-29
가능해요. 듀얼 제어 솔레노이드 밸브는 두 개를 동시에 전원을 공급할 수 있죠. 지금은 마치 하나는 계속 전원이 차단된 상태인 셈이에요
Reply #32016-01-29
실린더에 스프링이 없으면 어떻게 단독으로 제어하나요?
Reply #42016-01-29
2위치 5웨이 솔레노이드 밸브로 바꿀 수는 있겠지만, 그렇게 되면 위치 고정 기능이 사라지므로 사고 발생 시의 상황에 대해 미리 잘 생각해두어야 합니다
Reply #52016-01-30
그건 안 돼요. 듀얼 컨트롤이란 원래 그런 것이라, 하나가 작동하지 않으면 전체가 작동하지 않아요.
Reply #62016-01-30
배웠습니다, 여러분의 경험에 감사드립니다.
Reply #72016-01-31
안 됩니다.그렇다면 단일 코일식 솔레노이드 밸브를 그대로 사용하는 게 좋겠어요. 그러면 과도한 품질은 필요 없으니까요
Reply #82016-02-01
이중 코일형에는 중간 위치가 있습니다. 중간 위치를 고려하지 않는다면, 즉 이 밸브가 열려 있거나 닫혀 있을 뿐이라면, 전자식 밸브를 단일 코일형으로 교체할 수 있습니다(전체를 교체하는 것입니다). 그러면 기능은 완전히 동일합니다.지금 코일을 바꾸는 것은 안 됩니다. 일반적으로 2개의 코일을 가진 밸브 실린더에는 리셋 스프링이 없기 때문에, 한 번 열면 다시 닫을 수 없거나, 닫으면 다시 열 수 없습니다.공정 상황을 살펴보고, 특히 안전 측면도 반드시 고려해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.