HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

20160130 매일 한 문제

2016-01-30View Original

Thread Content

케이블 방화를 위한 조치들은 다음과 같습니다. (1) 난연성 전선을 사용하는 것. (2) 방화 케이블 브라켓을 사용하는 것. (3) 방화 도료를 사용하는 것. (4) 케이블 터널이나 중간층 출구 등에 방화벽과 방화판을 설치하는 것. (5) 공중에 설치된 케이블의 경우, 오일 파이프나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않다면 해당 부분에 보호용 관을 설치하거나 단열 및 방화 조치를 취해야 합니다
Reply #22016-01-30
케이블 화재 방지를 위한 조치에는 어떤 것들이 있나요? 답: (1) 방연 케이블을 사용함; (2) 방화 케이블 브라켓 사용; (3) 방화 도료 사용; (4) 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다; (5) 공중 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해 설치해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 보호용 튜브를 설치하거나 단열 및 방화 조치를 취해야 한다.
Reply #32016-01-30
케이블 화재 방지를 위한 조치들 1. 난연 케이블 사용;   2 방화 케이블 브라켓 사용;   3 방화 도료 사용;   4 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다;   5. 공중에 설치된 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 특수한 보호관을 설치하거나 단열·방화 조치를 취해야 합니다.
Reply #42016-01-30
케이블의 화재 예방을 위한 조치들에는 다음과 같은 것들이 있습니다: (1) 난연성 전선을 사용하는 것, (2) 방화 케이블 브라켓을 사용하는 것, (3) 방화 도료를 사용하는 것, (4) 케이블 터널이나 중간층 출구 등에 방화벽이나 방화판을 설치하는 것, (5) 공중에 설치된 케이블의 경우, 오일 파이프나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않다면 해당 부분에 보호용 튜브를 설치하거나 단열 및 방화 조치를 취해야 합니다.
Reply #52016-01-30
답: 케이블 방화 조치: 1, 케이블의 열 안정성 요구사항을 충족하는 것을 선택합니다.케이블을 선택할 때는, 정상적인 상황에서 장기간에 걸친 정격 부하를 견딜 수 있어야 하며, 단락이 발생했을 때에도 단시간 동안은 열 안정성을 유지하여 케이블이 과열되어 화재가 나는 것을 방지해야 합니다. 2, 과부하 운전 방지.케이블의 부하 운전은 일반적으로 정격 부하를 초과하지 않도록 이루어져야 합니다. 만약 과부하 상태에서 작동한다면, 케이블의 과부하 작동 시간을 엄격히 제한해야 하며, 이는 과열로 인한 화재를 방지하기 위함입니다. 3. 케이블 설치에 관한 관련 규정을 준수해야 합니다.케이블은 가능한 한 열원으로부터 멀리 배치해야 하며, 증기관과 평행하거나 교차하여 설치되어서는 안 됩니다. 만약 평행하거나 교차해야 한다면, 규정된 거리를 유지하고 단열 조치를 취해야 합니다. 또한, 모든 케이블이 열관의 위나 아래에 평행하게 설치되는 것은 금지됩니다;일부 파이프라인의 터널이나 도랑에서는 보통 케이블을 설치하지 않으며, 이렇게 하면 사용할 때 단열 조치를 취해야 합니다;공중 케이블 설치, 특히 플라스틱 및 고무 케이블의 경우, 열관을 이용한 단열 조치 덕분에 그러한 영향들을 방지할 수 있습니다;케이블 설치 시, 케이블끼리, 케이블과 히트파이프 및 기타 관들 사이, 그리고 케이블과 도로나 철도 구조물 사이의 평행 또는 교차 거리는 관련 규정을 준수해야 합니다. 또한 케이블이 사용되는 경우에는 겨울철에 케이블이 수축하여 과도한 긴장이 생기거나 케이블의 절연체가 손상되는 것을 방지하기 위한 조치가 필요합니다.이 케이블은 최소한의 곡률 반지름을 유지하도록 구부러져야 하며, 과도하게 구부러지면 케이블의 절연체가 손상됩니다;케이블 터널에서는 접속부를 피해야 합니다. 케이블 접속부는 케이블의 절연 부분 중 가장 약한 지점이므로, 케이블이 단락되는 사고가 발생하기 쉽습니다. 따라서 반드시 터널의 중간 부분에 접속부를 설치해야 하며, 다른 케이블들과 함께 내화판을 사용해야 합니다.케이블이 과열되거나 절연체가 손상되는 것을 방지하기 위한 관련 규정들이 있으며, 이를 통해 화재를 예방할 수 있다. 4. 정기적인 점검을 실시합니다.전력 케이블은 정기적으로 점검해야 하며, 공기의 온도와 케이블의 온도도 정기적으로 측정해야 합니다. 특히 대용량 전력 케이블과 광케이블 접속함의 온도 기록이 중요합니다.시기적절한 점검을 통해 결함을 발견하고 처리합니다. 5. 케이블 구멍을 철저히 막고, 그 구멍에는 방화문과 칸막이를 설치해야 합니다.케이블 화재를 방지하기 위해, 반드시 벽, 바닥, 축, 케이블 트레인을 통해 제어실, 케이블 중간층, 제어 캐비닛, 계기 캐비닛으로 들어가야 하며, 케이블 구멍이 있는 위치의 스위치 캐비닛은 닫혀 있어야 합니다(단단히, 매끄럽게, 아름답게 닫혀 있어 케이블이 손상되지 않도록).긴 케이블 터널과 그 분기점에는 방화벽과 방화문을 설치해야 한다.정상적인 상황에서는 케이블 트렌치나 구멍의 문을 닫아두어야 합니다. 이렇게 하면 케이블에 불이 붙었을 때 화재가 확산되는 것을 막고, 화재 범위를 제한할 수 있습니다. 6. 지하 케이블의 외부 보호층으로 사용되는 황마.직매설 케이블의 표면에는 아스팔트 등으로 처리된 짚으로 된 층이 있어, 이는 케이블을 보호하는 역할을 합니다. 하지만 케이블이 케이블 트렌치나 터널, 수직 굴뚝과 같은 곳에 설치될 때는, 화재 위험을 줄이기 위해 그러한 아스팔트 처리된 짚으로 된 층을 제거해야 합니다.동시에, 케이블 트렌치의 덮개는 제대로 닫혀 있어야 하며, 화재가 발생할 가능성을 줄이기 위해 견고하고 완전한 구조여야 합니다. 그래야 용접 슬래그가 케이블 속으로 들어가는 것을 막을 수 있습니다. 7. 청결을 유지하고 케이블 터널의 환기를 적절히 하세요.케이블 터널이나 통로는 항상 깨끗하게 유지되어야 하며, 쓰레기나 잡동사니를 쌓아두는 것은 엄격히 금지됩니다. 또한, 물과 완제유가 있는 터널 및 홈에도 쌓인 오물들은 즉시 제거해야 합니다;정상적인 운영 시에는 적절한 환기 케이블 터널과 통로가 필요합니다. 8. 케이블 터널이나 회선에 적절한 조명이 유지되도록 하세요.케이블층, 케이블 터널 내의 조명이나 회선은 대체로 양호한 상태를 유지하며, 위아래 터널과 홈을 오가는 데 전용 사다리가 필요하다.
Reply #62016-01-30
(1) 난연 케이블 사용; (2) 방화 케이블 브라켓 사용; (3) 방화 도료 사용; (4) 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다; (5) 공중 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해 설치해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 보호용 튜브를 설치하거나 단열 및 방화 조치를 취해야 한다.
Reply #72016-01-30
케이블 방화에는 어떤 조치들이 있나요?답은 다음과 같은 몇 가지가 있습니다: (1) 난연 케이블을 사용함; (2) 방화 케이블 브라켓 사용; (3) 방화 도료 사용; (4) 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다; (5) 공중 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해 설치해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 보호용 튜브를 설치하거나 단열 및 방화 조치를 취해야 한다.
Reply #82016-01-30
케이블은 땅속에 매설하고, 그 위에 황사를 깐 다음 시멘트 덮개로 덮습니다.
Reply #92016-01-30
 1 난연 케이블 사용;   2 방화 케이블 브라켓 사용;   3 방화 도료 사용;   4 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다;   5. 공중에 설치된 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해야 합니다
Reply #102016-01-30
1 난연 케이블 사용;   2 방화 케이블 브라켓 사용;   3 방화 도료 사용;   4 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다;   5. 공중에 설치된 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 특수한 보호관을 설치하거나 단열·방화 조치를 취해야 합니다.
Reply #112016-01-30
1 난연 케이블 사용; 2 방화 케이블 브라켓 사용; 3 방화 도료 사용; 4 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다; 5. 공중에 설치된 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 특수한 보호관을 설치하거나 단열·방화 조치를 취해야 합니다.
Reply #122016-01-31
일반적인 대책:   1 방연 케이블 사용;   2 방화 케이블 브라켓 사용;   3 방화 도료 사용;   4 케이블 터널, 중간층 출구 등에 방화벽, 방화판을 설치한다;   5. 공중에 설치된 케이블은 오일 파이프라인이나 방폭문을 피해야 하며, 그렇지 않은 경우에는 해당 부분에 특수한 보호관을 설치하거나 단열·방화 조치를 취해야 합니다. 발전소 케이블의 방화 조치:   1 케이블 화재의 확산을 막는 조치로는 밀봉, 막음, 도포, 분리, 감싸기, 수분 분사 등이 있습니다.   2 도료와 충전재는 반드시 **기술적 검증을 통과해야 하며, 공안 기관으로부터 생산 허가를 받은 공장에서만 생산되어야 합니다. 또한 해당 제품들은 케이블에 사용하기에 적합한 비연성 또는 난연성 재료여야 하며, 규정에서 요구하는 내화 시간도 충족해야 합니다.도포할 때 희석액의 방화에 주의해야 합니다.   3 벽, 바닥, 케이블 통로를 통해 제어실, 케이블 층, 제어 캐비닛 및 계기판, 보호판 등으로 들어가는 케이블용 구멍, 홈, 수직 통로와, 오일 구역으로 들어가는 케이블 입구는 반드시 방화 물질로 철저히 막아야 한다.발전소의 케이블은 일정 길이에 걸쳐 내화 도료나 다른 소화 물질을 도포할 수 있다.충전 장비 근처의 케이블 트렌치에는 방화 및 연소 확산 방지 조치가 마련되어야 하며, 덮개는 반드시 닫혀 있어야 합니다.   4 이미 방화 조치가 완료된 케이블층에 새로운 케이블을 설치해야 하는 경우, 반드시 즉시 해당하는 방화 조치를 추가로 취해야 합니다.   5 케이블 통로 내에서는 60m 간격으로 방화 구간을 설정하는 것이 바람직하다.   6 케이블을 증기관에 직접 올려놓는 것은 엄격히 금지됩니다. 케이블을 공중에 설치할 경우, 케이블과 증기관 사이의 거리는 전력 케이블의 경우 최소 1m, 제어 케이블의 경우 최소 0.5m 이상이어야 합니다. 또한, 오일관과의 거리도 가능한 한 멀리 유지해야 합니다.   7 케이블 칸막이, 터널/복도, 수직 통로, 케이블 도랑 내부는 깨끗하게 유지되어야 하며, 잡동사니를 쌓아두어서는 안 됩니다. 또한 케이블 도랑에는 기름이 고이는 것을 절대 금지합니다.   8. 증기기관의 헤드 근처, 보일러의 재 배출구, 방폭문, 그리고 석탄 분쇄기의 냉풍 밸브에 있는 압력 해제용 스프레이 구멍들은 케이블을 정면으로 향하게 해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 반드시 방화 조치를 취해야 합니다(예: 커버나 밀폐형 상자를 사용하는 것).   9 케이블 사이의 공간이나 터널, 도랑 안에 케이블 박스용 절연제를 주입할 때는, 절연제를 녹이는 작업은 반드시 바깥에서 이루어져야 합니다.   10 여러 케이블 헤드를 나란히 설치하는 경우, 케이블 헤드들 사이에 칸막이를 설치하거나 난연재를 채워 넣어야 합니다.   11 터널이나 환기가 잘 되지 않는 곳에서 케이블 단자에 불이 난 경우, 반드시 산소 호흡기와 절연 장갑을 착용하고, 절연 신발도 신어야 합니다.   12 전력 케이블의 중간 접속부 주변 및 그 인접한 부위에는 방화용 테이프와 같은 난연 조치를 추가해야 합니다.   13 시공 중 동력 케이블과 제어 케이블이 섞여 보관되거나, 케이블이 고르지 않게 배치되어 엉망으로 쌓이는 것을 방지합니다.동력 케이블과 제어 케이블 사이에는 층간 내화 칸막이를 설치해야 한다.   14 화력발전소의 터빈, 보일러실, 석탄 운반 시스템에는 방호 케이블 또는 난연 케이블을 사용하는 것이 바람직하며, 일반 플라스틱 케이블은 적합하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.