지난주 산동에 가서 세척용 안구세척기에 대한 현장 점검을 했습니다. 이 안구세척기는 저희 회사에서 생산하는 전기 히팅식 안구세척기인데, 겨울철에 이 장비를 테스트할 때 발생하는 실질적인 문제가 있었습니다. 여러분들은 현장에서 그런 상황을 어떻게 처리하시나요? 모두가 알다시피, 눈세척기는 응급 구조용품으로서 평소에는 전혀 사용되지 않습니다. 그래서 눈세척기 내부의 물이 변질될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 현장에서는 정기적으로 눈세척기의 세척 및 분사 스위치를 켜서 내부의 물을 배출합니다. 또한 이를 통해 눈세척기가 정상적으로 작동하는지도 확인할 수 있습니다. 그렇다면 겨울철에 정기적으로 안구세척기를 사용해 테스트를 진행할 경우 큰 문제가 생깁니다. 바로 안구세척기에서 나오는 물이 지면에서 얼어붙어, 부상자가 안구세척기 근처에 도착하기도 전에 미끄러질 수 있다는 것입니다. 이에 대한 해결책은 무엇일까요? 여기서 모두에게 감사드립니다! @jiyuwoaa @이동작업자 @tomtom999999 @song2015
매주 눈세척기를 점검하여 물을 배출합니다.겨울철 동결 방지를 위해 계속 흘려보낼 수 있으며, 안구 세척기의 물은 세척기 용기를 통과한 후 모아지므로 바닥에 얼지 않습니다.안구 세척기의 분사 기능은 실제로 테스트할 수 없어요. 물을 뿌리면 쉽게 얼어버리거든요
글쓴이가 겪는 문제는 구형 설비에서 더 자주 발생할 수 있습니다. 현재 석유 정제 산업에서 새로 건설되는 설비들에는 모두 펌프실이 있으며, 15미터 원칙에 따라 안구세척기도 대부분 펌프실에 설치됩니다. 겨울에는 펌프실에 난방도 되기 때문에, 평소 테스트를 할 때는 큰 문제가 없습니다.제가 담당하고 있는 수소화 분해 장치의 경우, 10년 전에 건설되어 가동되기 시작했습니다. 암모니아 액체 탱크 옆에는 안구 세척기가 하나 설치되어 있지만, 전기 히팅 장치는 없습니다. 매년 겨울이 되면 동결을 방지하기 위해 장치를 가동 중단시키지만, 이 방법만으로는 요구 사항을 충족시킬 수 없습니다. 그래서 현재는 컴프레서실로 옮겨서 재설치할 계획입니다.안구 세척기 바닥에는 하수구가 설계되어 있어, 평소 테스트할 때 물을 그 하수구로 보낼 수 있어 겨울철 바닥이 미끄러지는 문제를 해결할 수 있다.
북부의 화학공장에서는 눈세척기를 사용하는 것이 매우 번거롭습니다. 겨울에는 가동을 중단해야 하므로 안전상 문제가 생기고, 온수를 공급하면 과도한 열로 인한 화상 위험이 있습니다. 또한 계속 물을 흘려보내는 방식도 에너지 절약 측면에서 문제가 됩니다.현재는 전기 히팅을 사용하여 온도를 30℃로 유지하고, 정기적으로 가스를 배출함으로써 안정적으로 운전하고 있지만, 운영 비용이 상당히 높습니다.
당신의 말도 일리가 있어요. 눈을 씻는 부분의 테스트에는 문제가 없었지만, 스프레이를 사용하는 부분의 테스트에서는 분명히 문제가 있었습니다. 간단한 조언을 드리자면, 스프레이 부분을 테스트할 때 문제를 해결할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다. 1) 안전안경 본체에 스프레이 테스트용 깔때기가 내장되어 있으며, 저희는 AKZO NOBEL 현장에서도 이 장비를 사용한 적이 있습니다. 2) 별도의 테스트 장비를 사용하여 스프레이 부분을 테스트하는 것입니다. 즉, 이동식 스프레이 테스트 장비를 만들어 BASF 상하이 프로젝트의 안전안경에 적용한 바 있습니다.
여러분의 방법은 참고할 가치가 있습니다. 감사합니다!
북쪽에서 사용되는 전기 히팅형 안구 세척기가 가장 안전하고 효과적일 것입니다. 운영 비용이 비싸다고 하셨는데, 그건 아마도 전력 소비 때문일 것입니다. 전기 히팅형 안구 세척기의 동력은 최대 200W에 불과하며, 온도는 25~30℃로 설정되므로 하루에 많은 전력을 사용하지 않습니다. 저는 정확한 계산을 해본 적은 없습니다. 전기 히팅보다 더 효과적인 것이 있다고 생각하나요?증기 가열은 안구세척기에는 사용할 수 없으며, 온수 가열의 경우 가열용 물의 온도에 주의해야 합니다. 일반적으로 온수의 온도는 50℃를 넘지 않으며, 가열관으로는 DN15 크기면 충분합니다.저는 현장에서 온수 가열을 본 적이 있습니다.
표준은 아직 보내주지 않았어요, 79487839@qq.com, 감사합니다
미국의 눈세척기 표준이 귀하의 이메일로 발송되었습니다. 확인해 주시기 바랍니다
제 이메일 주소는 lizhenqing1973@163.com입니다. 감사합니다.
안구 세척기의 바닥에 있는 배수구 중에는 나사형 연결부가 있는 것도 있습니다. 아마도 DN32 직경의 파이프를 사용할 수 있을 것이며, 그 파이프를 통해 물을 배수구로 보낼 수 있습니다
안녕하세요, 미국의 안구세척기 ANSI/ISEA Z358.1 2014 표준 제품을 보유하고 계신 것 같아서, 한 부 보내주실 수 있을까요? 이메일 주소는 498125371@qq.com입니다. 감사합니다! 한 가지 더 질문이 있는데, 눈세척기의 경우 거의 전기 히팅을 사용하는 것 같은데, 온수 히팅을 사용하는 경우도 있나요?
여담입니다만, 여러분이 알기로는 현장에 설치된 안구세척기 중에서 비상용으로 사용된 것이 몇 대나 될까요?:L
안구 세척기의 물출구는 일반적으로 고객 현장에서는 연결하지 않습니다. 인터페이스의 크기와 형태는 고객의 요구에 따라 결정할 수 있습니다
당신은 북부 지역에 있을 테니, 보이는 것들이 모두 전기식 가열 안구 세척기일 것입니다. 안약 세척기에 온수를 이용한 가열을 할지에 대해서는, 현장에서 일부 고객들이 온수를 사용하는 것을 봤지만, 가열용 온수의 온도를 제어하기가 매우 어렵기 때문에 역시 전기 가열을 사용하는 것이 좋습니다. 온수 가열은 온도 제어 기술의 문제로, 잘 조절하기가 어렵습니다
안구 세척기는 본래 응급 구조용품이라서 한 번만 사용하기는 어렵습니다. 하지만 일단 안구세척기를 사용하면 현장에서 사고가 발생하는데, 이는 우리가 보고 싶지 않은 일입니다
제 말은, 디자인은 하나의 문제이고, 구매나 시공, 그리고 최종 사용자의 사용 방식은 또 다른 문제라는 것입니다. 심지어 디자인 자체를 제대로 이해하지 못하는 경우도 있었습니다. 많은 안구세척기들은 형식적인 수준에 그쳐 있으며, 어떤 것들은 자세히 설명하고 싶지 않은 부분도 있습니다. 누군가는 “세상의 모든 디자인은 결국 복제일 뿐”이라고 말했지만, 실제로는 형태조차 닮지 않은 복제품들도 있습니다. 그렇게 해서 ‘안전’이라는 개념도 점점 사라져버리는 것입니다
자주 열어서 확인해 주고, 근처에 배수구나 하수구를 설치해 두세요