문제: 물을 사용하여 압력 테스트를 할 때, 테스트에 사용되는 압력은 최대 작동 압력의 (1.5)배가 되어야 합니다.
정답을 맞히면 +2 포인트, 심도 있는 댓글을 남기면 +5 포인트가 주어집니다.
참여 이벤트: “나는 가장 열정적인 사람” 이벤트에 참여하면 +20 포인트, “해천 감사의 계절” 이벤트에 참여하면 +30 포인트가 주어집니다.
【석화 관련 이벤트】 “나는 가장 열정적인 사람” 이벤트 신청 페이지: http://bbs.hcbbs.com/thread-1487895-1-1.html (출처: 해천화공포럼)
연말 이벤트 – “해천 감사의 계절” 【석유화학 전용 구역】 모두가 참여하면 깜짝 선물과 큰 상품이 주어집니다. http://bbs.hcbbs.com/thread-1532394-1-1.html (출처: 해천화공포럼)
수압 시험은, 시험 압력이 최고 작동 압력의 (1.5)배가 되어야 합니다
수압 시험은, 시험 압력이 최고 작동 압력의 (1.5)배가 되어야 합니다
운전 압력은 상관없고 설계 압력과 관련이 있습니다. 열유체 파이프라인의 경우 온도 계수도 고려해야 합니다
수압 시험은, 시험 압력이 최고 작동 압력의 (1.5)배가 되어야 합니다
1.5 실내 급수관의 수압 시험은 반드시 설계 요구사항을 충족해야 합니다.설계에 명시되지 않은 경우, 모든 종류의 재질로 만들어진 급수관 시스템의 시험 압력은 작동 압력의 1.5배가 되어야 하며, 단 0.6MPa보다는 낮아서는 안 됩니다. 검사 방법은 다음과 같습니다: 금속 및 복합재로 만들어진 급수관 시스템의 경우, 시험 압력 하에서 10분 동안 상태를 관찰해야 하며, 압력 강하는 0.02MPa를 초과해서는 안 됩니다. 그 후에는 작동 압력으로 낮추어 검사를 진행해야 하며, 누수가 있어서는 안 됩니다;플라스틱 파이프를 이용한 급수 시스템은 시험 압력 하에서 1시간 동안 안정된 압력을 유지해야 하며, 압력 강하는 0.05MPa를 초과해서는 안 됩니다. 그 후에는 작동 압력의 1.15배에 해당하는 압력 하에서 2시간 동안 안정된 압력을 유지해야 하며, 이때도 압력 강하는 0.03MPa를 초과해서는 안 됩니다. 또한 모든 연결 부위에서 누수가 없는지도 반드시 확인해야 합니다.
수압 시험은 시험 압력이 최고 작동 압력의 (1.5)배가 되어야 합니다
수압 시험은, 시험 압력이 최고 작동 압력의 (1.5) 배
이 문제는 단독으로 볼 수 없으며, 압력용기의 시험은 《고압용기 규정》 TSG R0004-2009의 4.7.2조에 따라 진행되어야 합니다. 강철 및 비철금속으로 만들어진 용기의 경우, 시험 압력은 설계 압력의 최소 1.25배가 되어야 하며, 주철로 만들어진 용기의 경우에는 최소 2.0배가 되어야 합니다;압력관의 시험 압력은 《압력관 안전 기술 감독 규정—산업용 관》 TSG D0001-2009의 제89조에 따라, 설계 압력의 최소 1.5배여야 합니다.