EJA120 차압 변환기를 직접 지멘스 PLC에 연결할 수 있나요?
Reply #22016-01-31
EJA120 차압 변환기를 직접 지멘스 PLC에 연결할 수 있나요? 이 문장은 매우 모호합니다. PLC의 데이터 처리 원리를 살펴보면 이해하기 쉬울 거예요!
Reply #32016-02-01
원칙적으로는 가능합니다. 두 가지 경우가 있습니다: 1. eja형 센서의 압력 신호를 PLC에 연결하는 것은 문제없습니다. 2. eja가 아닌 차압 센서의 신호를 PLC에 연결하는 것도 문제없습니다. 다만, 질문하신 내용이 구체적으로 무엇을 의미하는지 잘 모르겠습니다. 제 생각에는 PLC가 아날로그 신호를 처리할 수 있다면 그걸로 충분한 것 같습니다.
Reply #42016-02-01
이 카드에 연결된 것들이 모두 트랜스미터라면 괜찮습니다(하나의 전원으로 전력을 공급하면 됩니다). 하지만 카드에 무선식 장치와 유선식 장치가 함께 있다면 안 됩니다. 화면에는 정상적으로 표시될 수 있지만, 채널 간에 간섭이 발생할 가능성이 매우 높습니다.일반적으로 PLC에 입력되는 모든 아날로그 신호에는 절연 변환기를 장착해야 하며, 그렇지 않으면 신뢰성이 **저하됩니다.많은 PLC 아날로그 카드들은 공통 접지를 사용하므로, 동일한 전원을 사용해야만 서로 간에 간섭이 발생하지 않습니다.
Reply #52016-02-01
어떤 2선식 아날로그 신호 트랜스미터든, 회로 전원 공급 기능이 있는 DCS나 PLC의 아날로그 입력 카드의 신호 단자에 연결할 수 있습니다. 이것이 바로 산업 표준입니다. 글쓴이의 질문의 진짜 의도가 무엇인지 모르겠습니다?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.