DeltaV의 Interlock_D와 Shutdown_D의 차이점은 무엇인가요?

2016-02-02View Original

Thread Content

그렇다면 이 두 매개변수의 차이점은 무엇일까요?실제 응용에서는 각각 어떤 조건에 적합할까요? DC 블록의 Device_opt에서 Interlock을 선택하면, Interlock_D가 True가 아닌 한 SP_D와 OUT_D는 모두 Passive 상태가 됩니다;그리고 실제 모드는 다음과 같이 변경됩니다: LO;DC 블록의 상태(DC_STATE)와 고장(FAIL)은 모두 “정지/인터록”으로 변경됩니다.Interlock_D가 다시 True가 될 때까지는 실제 모드가 다시 Auto로 돌아가지 않으며, SP_D도 수정될 수 없습니다. Shutdown도 마찬가지로, Shutdown_D=True인 동안에는 위와 같은 현상이 즉시 발생하며, Shutdown=False가 되어 실제 모드로 돌아가야만 다시 Auto 상태가 되고 SP_D를 수정할 수 있습니다.참고: Deivce OPT에서 SP 추적이 선택되면 SP_D만 Passive가 되고, 그렇지 않으면 OUT_D만 Passive로 설정됩니다. 그렇다면 이 두 파라미터의 차이점은 무엇일까요?실제 응용에서는 각각 어떤 조건에 적합할까요?
Reply #22016-02-19
아시다시피, 둘의 본질적인 차이는 0 & 1으로 인한 연동 작동에 있을 뿐입니다.실제 사용 시에는 보통 interlock_D만 사용하며, SHUTDOWN_D는 일반적으로 사용하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.