저희 공장에서 생산을 중단하고 U드라이브를 사용해 파일을 백업하려고 하는데, 컴퓨터에서 사용할 수 없는 위치라는 메시지가 뜹니다. 제 업무용 컴퓨터에서는 U드라이브를 문제없이 사용할 수 있는데, 원인이 무엇인지 모르겠습니다감사합니다!
Reply #22016-02-02
힌트 스크린샷을 올리는 게 가장 좋습니다.HIS 간의 네트워크를 통해 백업할 수 있나요?
Reply #32016-02-03
CS3000 시스템을 설치할 때 U 포트를 비활성화한 것입니다!
Reply #42016-02-03
안전을 위해 DCS 시스템에서는 이동식 저장 장치를 사용하는 것이 적절하지 않아, 시스템에서 USB 포트가 차단된 것으로 보입니다.우리 회사는 모바일 기기를 사용해 DCS 데이터를 백업하는 것을 엄격히 금지하고 있으며, 데이터 백업은 모두 광디스크에 저장됩니다.
Reply #52016-02-03
우리 작년에 사용했던 이동식 디스크로 백업한 거 아니야?
Reply #62016-02-03
컴퓨터 알림: 사용할 수 없는 위치가 참조되었습니다. 이는 로컬 컴퓨터나 네트워크상의 컴퓨터에 있는 하드디스크 드라이브일 수 있습니다.이 디스크가 올바르게 연결되어 있는지 확인해 주십시오. 혹은 인터넷에 연결하여 시도해 보세요. 그래도 위치를 파악할 수 없다면, 정보가 다른 곳으로 이동된 것일 수 있습니다.
Reply #72016-02-03
HIS 네트워크를 통해 어떻게 백업하나요?감사합니다!
Reply #82016-02-15
HIS 공유 파일을 통해 데이터베이스를 다른 HIS로 복사한 뒤, 이동식 하드디스크에 백업합니다. 가능하면 전용 백업용 이동식 디스크를 사용하는 것이 좋습니다. 요코가와 시스템의 경우 일반적으로 전용 백업 기능이 있으며, system view에서 백업할 위치를 설정하면 됩니다. 그러면 system view를 종료해도 자동 백업이 진행됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.