공판 유량계에서 누적 계측기까지

2016-02-03View Original

Thread Content

왜 유량계의 차압 변환기와 누적 계측기 사이의 관계가 선형적이지 않은 걸까요? 4밀리암페어를 입력했을 때 누적 계측기에는 0이 표시되고, 20밀리암페어를 입력했을 때는 3000이 표시됩니다. 실제로 최대 값은 3000으로 설정되어 있습니다. 하지만 8밀리암페어일 때는 750이 아닌 1500이 표시되며, 12밀리암페어일 때는 2100, 16밀리암페어일 때는 2600이 표시됩니다. 이게 도대체 왜 그런 걸까요? (누적 계측기의 입력 방식은 차압 비선형 모드로 설정되어 있습니다.)
Reply #22016-02-03
공판 유량계의 차압 변환기에서 적산기까지는 선형적이지 않습니다
Reply #32016-02-03
공판 유량계의 차압 변환기가 누적 계측기로 출력하는 값은 선형 관계가 아니라 제곱근 관계입니다.
Reply #42016-02-03
공판의 차압과 유량의 관계는 제곱근 관계이므로, 변환기에서 제곱근을 취하거나 누적 계측기에서 제곱근을 취해야 합니다.당신의 경우는 누적계에서 제곱근을 취하고 있기 때문에, 입력된 4-20mA 신호와 표시값이 선형적이지 않습니다.
Reply #52016-02-13
ΔP 뭐라고 했는지, 저도 모르겠어요. 고수님들, 도와주세요
Reply #62016-02-13
ΔP 뭐라고 했는지, 저도 모르겠어요. 고수님들, 도와주세요
Reply #72016-02-17
적산기의 입력 방식은 차압 비선형의 기본값으로 제곱근이며, 4층의 경우는 올바른 설정입니다
Reply #82016-02-18
계산 시 내부에 입력 신호 유형을 선택하는 옵션이 있으니, “유량의 제곱근”이나 “차압의 제곱근”과 같은 것을 선택하세요. 선형은 선택하지 마세요!
Reply #92016-02-18
계산 시 내부에 입력 신호 유형을 선택하는 옵션이 있으니, “유량의 제곱근”이나 “차압의 제곱근”과 같은 것을 선택하세요. 선형은 선택하지 마세요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.