참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9 재산. 다음 설명 중 잘못된 것은 ( ). A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 『도시 열망망 설계 규범』에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다.
【해천 추수감사절】– 생산 지역 【생산 및 관리 지역】에서는 포럼 운영자와 기술 논의자를 모집합니다
Reply #22016-02-03
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항값은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #32016-02-03
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항값은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #42016-02-03
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 『도시 열망망 설계 규범』에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #52016-02-03
내 답: D.。。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #62016-02-03
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항값은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #72016-02-03
다음 설명 중 잘못된 것은 (d)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 『도시 열망망 설계 규범』에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #82016-02-03
이 게시물은 마지막으로 870471450에 의해 2016-2-3 19:05에 수정되었습니다. D
Reply #92016-02-03
다음 설명 중 잘못된 것은 (A)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 『도시 열망망 설계 규범』에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #102016-02-03
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항값은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #112016-02-04
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다.
Reply #122016-02-04
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 설계되며, 권장 유속은 30~40m/s입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.