HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

코일형 열교환기 설계, 열전달 계수 산정 문제

2016-02-16View Original

Thread Content

제가 코일형 열교환기를 설계하고 싶은데, 관 내부에는 냉매가 있고, 관 외부에는 점도가 50mm2/s인 윤활유가 있습니다(자연 대류).구체적인 형태는 코일을 오일 탱크의 네 벽면과 바닥면에 배치하고, 오일 탱크 내부를 윤활유로 채우는 것입니다.이런 경우 열전달 계수 K의 경험적 값은 어떻게 되나요?혹시 관련된 디자인 소프트웨어나 책을 추천해 주실 수 있나요?
Reply #22016-02-16
이 게시글은 마지막으로 wiseboy가 2016-2-16 10:50에 수정했습니다. [원본] 설날 특별판: 코일형 열교환기 전문가: 다양한 유형의 코일형 열교환기에 대한 열역학적 계산 방법: 강의 + 소프트웨어 다운로드. “코일을 오일 탱크의 네 벽과 바닥에 배치한다”는 것은, 도대체 왜 “네 벽과 바닥”에 배치해야 하는지 잘 모르겠습니다. 스스로 손을 대면, 풍족한 삶을 누릴 수 있다.
Reply #32016-02-16
코일을 오일 탱크의 네 벽과 바닥에 배치하는 이유는, 오일 탱크 중앙에 열원을 놓아야 하기 때문입니다. 당신이 추천한 소프트웨어의 체험판은 간단한 결과조차 계산할 수 없나요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.