장치 DCS의 알람 정보가 많고 복잡하며 어지러운 상태입니다. 불필요한 정보가 많아 DCS 운영자의 일상적인 작업을 방해하며, 유용한 알람들도 적시에 발견되거나 처리되지 못합니다. 어떻게 설정하고 정리할 수 있을지 조언을 구합니다.
Reply #22016-02-17
경보음과 경보 정보의 글자 색상을 통해 구분할 수 있습니다:
Reply #32016-02-18
제때 발견할 수 없나요?예를 들면요.
Reply #42016-02-18
공정 관리 담당자에게 연락하여 공정 파라미터의 상한값과 하한값을 재설정하고, 불필요한 알람 파라미터들은 삭제해야 합니다. DCS의 알람이 자주 발생해서는 안 되며, 자주 발생한다면 문제가 있다는 뜻입니다……
Reply #52016-02-18
만약 장비에 기존에 상한값과 하한값이 설정되어 있어서, 사용을 중단하면 계속 경보가 울린다면 어떻게 설정해야 할까요?
Reply #62016-02-18
DCS에서 직접 이 지점의 알람을 끄거나, 검증 상태로 설정하여 거짓 신호를 보냅니다.하지만 장비를 사용할 때는 반드시 즉시 답장하는 것을 잊지 마세요.
Reply #72016-02-18
공정 운영팀과 협의하여 긴급도에 따라 분류하고, DCS 구성에서 알람 보류 기능을 활용해 “비긴급” 알람들을 일시적으로 차단합니다.
Reply #82016-02-19
논리를 통해 구현할 수 있으며, 예를 들어 장비가 정지된 상태를 알람 억제 조건으로 설정할 수 있습니다.
Reply #92016-02-19
조종판을 늘릴 수 있어요!주요 알람은 핸드피스에 표시되고 음향·광학 알람이 추가되면 됩니다!다른 공정 값 알람의 경우에는 공정을 천천히 점검해야 합니다!
Reply #102016-02-19
저는 공정 업무를 담당하고 있어서 계측기에 대해서는 그다지 잘 모릅니다. 혹시 정류탑의 온도나 액위와 같은 정보들을 펌프 신호와 함께 활용하여 프로그램을 작성할 수 있다는 말인가요?A, B 두 대의 펌프 중, 액위 하한 경보를 구현하려면 A 또는 B의 작동 상태가 필요한가요? 액위가 저한계값보다 낮고 A펌프 또는 B펌프가 작동해야만 저한계 경보가 표시되나요?
Reply #112016-02-19
제 생각에는 이렇게 할 수 있을 것 같습니다: 1. DCS에는 알람의 우선순위가 있으며, 저희는 호니웰 제품을 사용하기 때문에 긴급도에 따라 세 가지 권한 수준을 설정하여 별도로 관리합니다.중요한 경보의 경우 경보 등급을 높게 설정하여, 작업자가 신속하게 인지할 수 있도록 합니다. 2. 특별히 주의해야 할 알람의 경우 별도로 포토카드를 설치하여 알람을 확인합니다. 3. 연동 관련해서는 논리나 프로그램 설정을 통해 제어가 가능하여, 알람 발생을 줄일 수 있습니다.(예: 액위의 높고 낮음에 대한 알람 설정값은 연동 차단 작동값보다 다소 넓게 설정되며, 높고 낮음 알람 연동 기능은 사용하지 않고 논리를 통해 제어가 이루어집니다.) 4. 의미 없는 알람 취소. 5. 일부 변동이 심해 상한/하한 경보가 반복적으로 발생하는 경우, 지연 기능을 설정합니다.(예: 풍압 변동이 심해 가끔 경보 한계치를 초과하고, 5초 정도 지연된 후에 경보가 울리는 식입니다.)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.