석화 규정에는 60℃ 이상의 매체 압력을 측정할 때 응축 링 등의 냉각 조치를 취해야 한다는 내용이 있습니다.그럼 질문을 하나 드리겠습니다: 질문 1: 예를 들어 매질 온도가 100℃인 가스를 측정할 때, 응축 링이나 긴 압력 전달관과 같은 냉각 장치 없이 압력 변환기를 플랜지에 그대로 장착하면 어떤 해가 생길까요? 문제 2: 예를 들어 매질 온도가 100℃인 가스를 측정할 때, 압력계를 직접 단관으로 설치하고 응축 링을 사용하지 않으면 어떤 위험이 생길까요? 왜 꼭 이렇게 설치해야 하는지는 말하지 마세요. 응축 링 같은 냉각 장치가 필요하다는 것은 알고 있지만, 그것을 추가하는 이점과 추가하지 않을 때의 위험성을 알고 싶습니다.질문 하나를 논의하고 싶은데, 여러분의 너그러운 양해를 부탁드립니다.감사합니다!
아, 당신은 정말 고집이 세군요. 가끔은 평범한 상식으로 생각해보면 되는데, 누군가가 당신의 손이 60도까지만 견딜 수 있다고 말해줘도, 굳이 100도의 뜨거운 물을 만져보려 한다면 그건 그냥 화상을 입는 것뿐이에요.예를 들어 압력계의 경우, 온도가 높아지면 스프링관의 선형성, 고온 환경에서의 작은 톱니바퀴의 내마모성, 트랜스미터 내부의 오일, 그리고 열팽창과 수축 등이 있습니다
100도에서는 압력 변환기를 직접 파이프라인에 설치할 수 있습니다. 저희에게는 절연액이 들어 있는 삽입식 플랜지가 있습니다. 매체에 염분이 섞여 있으면 관이 쉽게 막히기 때문입니다. 하지만 절연액은 상온부터 측정 온도까지의 열팽창과 수축의 영향을 받아서는 안 됩니다.
1. 파이프라인 내의 매체 온도가 100도인 경우, 직접 변환기를 설치하면 열 전달로 인해 변환기의 센서가 손상될 수 있습니다. 또한, 변환기가 이렇게 높은 온도에서 장시간 작동하면 변환기의 수명이 단축됩니다. 2. 두 번째 문제에서는 ‘압력’이 ‘압력계’로 바뀌었습니다. 마찬가지로, 왜 계량 관리 규정에서 실험실의 온도와 습도를 명시해야 하는 걸까요?온도에 따라 스프링 튜브가 받는 응력으로 인한 변형량은 달라지며, 온도가 너무 높으면 스프링 튜브 내부의 정밀한 기어와 와이어 부품들이 손상될 수 있습니다. 따라서 압력계를 직접 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 첨부: 어떤 형태로든 직접 설치하더라도 당장은 압력계의 사용에 영향을 주지 않지만, 장기적으로는 바람직하지 않으며, 트랜스미터/압력계에 회복 불가능한 손상을 줄 수 있습니다.
글쓴이의 질문을 보니, 제 상사가 했던 말이 떠오릅니다. “방폭 구역에서 전기 설비를 방폭 처리하지 않으면 어떻게 되나요?”라는 말이죠.그때 나는 말문이 막혔어요.방폭구역에서 방폭 조치를 하지 않으면 반드시 폭발하는 건가요?우리가 점검을 하는 동안에도 점검장 내에서 담배를 피우는 사람들이 있었지만(방폭구역에서), 우리는 아무 일도 없었습니다. 1. 온도가 높아질 때의 대처 방법은 많은데, 예를 들어 증기를 측정하거나 응축탱크를 사용하는 것, 혹은 아주 긴 도관을 만드는 것 등이 있습니다.다른 것으로는 냉각판이 달린 것도 봤어요. 2. 추가적인 해로움: 사용에 영향을 주고, 정밀도에 영향을 주며, 수명에도 영향을 줍니다.정도는 잘 판단할 수 없고, 온도가 얼마나 높은지에도 달려 있어요.
석화 규정에는 60℃ 이상의 매체 압력을 측정할 때 응축 링 등의 냉각 조치를 취해야 한다는 내용이 있습니다.몇 년 전부터 우리 이곳은 이렇게 하지 않았습니다.이유: 1.압력 전달관은 ‘정지된 관’으로서 유체가 흐르지 않으며, 매체의 열은 열전도 방식을 통해 계측기 본체에 도달합니다. 이러한 열 전달은 매우 느리고 전달되는 열량도 적습니다. 게다가 그 열은 주변 공기에 의해 냉각됩니다(주변 온도가 60도라 할지라도).대략 이렇게 추정할 수 있습니다. 매체 온도가 400도이고, 3/4” 압력 감지 밸브와 1/2” 직경의 파이프를 사용할 경우, 500mm 이상에서는 손이 뜨거워지지 않습니다.반대로 압력 조절 밸브의 온도를 생각해보면, 그 온도가 높으면 가스의 ‘점화원’이 되는 것이 아닐까? 2.기체의 상변화는 많은 양의 열을 발생시키는데, 증기나 메탄올과 같은 경우 그 상변화열이 매우 크어 계측기에 손상을 줄 수 있습니다.그래서 응축 굽힘을 이용해 응축액을 냉각시키고 “보관”하여, 응축액이 계기와 접촉하도록 하는데, 이때 응축액의 온도는 기본적으로 주변 온도입니다.응축굽의 최대 효과는 빨간색 글씨로 표시되어 있습니다. 그럼 질문을 하나 드리겠습니다: 질문 1: 예를 들어 매질 온도가 100℃인 가스를 측정할 때, 응축 링이나 긴 압력 전달관과 같은 냉각 장치 없이 압력 변환기를 플랜지에 그대로 장착하면 어떤 해가 생길까요? 100℃의 기체는 상변화가 없으면 응축할 필요가 없다.온도가 높다는 것은 압력 전달관 시스템에 누수가 있음을 의미하며, 흐르는 기체가 많은 열을 가져옵니다.압력 전달관은 짧을수록 좋습니다. 문제 2: 예를 들어 매질 온도가 100℃인 가스를 측정할 때, 압력계를 직접 단관으로 설치하고 응축 링을 사용하지 않으면 어떤 위험이 생길까요? 위 답변대로, 응축 굽힘은 필요 없습니다.압력계 배관은 가능한 한 짧게 하고, 너무 길면 흔들립니다. 고온 액체에 특별히 주의를 기울여야 합니다.만약 장치 내부에서 서서히 온도가 상승하면서 가동되는 경우라면(예: 뜨거운 오일의 경우), 뜨거운 오일이 투입되기 전에 먼저 밸브를 열어 차가운 오일을 먼저 통과시켜야 합니다;고온의 액체를 직접 장치에 주입해야 하는 경우, 먼저 밸브 그룹을 닫고 루트 밸브를 살짝 열어 액체가 열을 방출하도록 한 다음, 온도가 적절해지면 다시 밸브 그룹을 엽니다.고온 액체는 거의 직접 장치에 주입되지 않습니다. 그렇지 않으면 파이프의 내응력 한계를 초과하여 온도가 너무 빠르게 상승하기 때문입니다.가장 흔하게 직접적으로 고온을 가하는 것은 증기이며, 이 역시 점차적으로 양을 늘려나갑니다. @지아궈윈 @대마배대궁
글쓴이의 질문에 제가 조금 말씀드리겠습니다: 1. 계기 설치 규정에 따르면, 매체 온도가 60℃를 초과할 경우 압력계에 응축관을 부착해야 합니다.이 규정은 압력계의 스프링관 재질이 황동인 경우를 대상으로 정해진 것입니다. 황동의 융점이 낮기 때문에, 온도가 높아지면 황동이 부드러워져서 스프링관이 탄성 변형을 일으키지 못하거나 탄성을 잃게 됩니다. 그 결과 측정값이 정확하지 않아지며, 더 심각한 경우에는 압력계가 손상될 수도 있습니다.규격에서 60℃에 응축 링을 추가하도록 한 것은 이런 이유 때문입니다. 현재 대부분의 압력계의 스프링관 재질은 316 스테인리스강입니다. 황동 스프링관에 비해 가격도 그다지 높지 않아 대부분의 사람들이 받아들일 수 있는 수준입니다. 316 재질은 황동보다 내열성이 뛰어나므로, 유명한 압력계 제조업체들과의 협의 결과, 316 재질의 스프링관은 120℃ 이하의 온도에서도 우수한 탄성을 유지할 수 있습니다.현재 316 재질의 압력계를 선택할 때, 매체 온도가 100℃를 초과하지 않는 경우에는 응축 링을 추가하지 않습니다. 3. 직접 설치되는 압력계의 경우, 1차 밸브와 압력 전달관이 없기 때문에 압력계의 스프링관 내부의 매체 온도가 파이프나 장비 내부의 온도와 “더 가까워집니다”. 이러한 방식으로 설치할 때는 매체의 온도가 60℃ 또는 100℃를 초과하지 않도록 반드시 주의해야 합니다.이 점은 주의해야 합니다. 4. 압력계 송신기의 경우 전자 부품이 내장되어 있기 때문에, 현재 일반적인 전자 부품들의 작동 온도는 최대 75℃를 넘지 않습니다. 이러한 요구 사항은 다양한 브랜드의 전자 계측기 사용 설명서에서 확인할 수 있으며, 그곳에 명시된 주변 온도도 일반적으로 75℃를 넘지 않아야 합니다(우수한 제조업체의 경우).따라서 압력계 전송기의 경우, 직접 설치할 때는 계측기 전송기의 측정 챔버 내부의 매체 온도가 파이프 내부의 매체 온도와 더 “가까워집니다”. 매체 온도가 75℃를 초과하면 전자 부품들이 허용되는 사용 온도를 벗어나게 되며, 경미한 경우에는 계측기의 수명이 단축되고, 심한 경우에는 계측기가 직접 “손상”될 수 있습니다.이 문제는 일체형 온도 트랜스미터의 요구사항과 같은 원리입니다. 5. 따라서 압력계 전송기의 경우, 압력 전달관을 사용하는 방식을 선택하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 전송기의 사용 온도를 보장할 수 있습니다.압력 유도관이 짧고 매체의 온도가 높은 경우, 예를 들어 증기와 같은 경우에는 응축 굽힘부 대신 응축 탱크를 사용해야 하며, 응축 탱크가 응축 굽힘부보다 더 신뢰성이 높습니다. 그러니 원글 작성자님의 질문은 이제 명확해졌을 것입니다. 제가 이렇게 길게 쓴 이유는 위에 달린 댓글들을 보고, 그 중 어떤 답변도 이 문제의 근본적인 원인을 지적하지 않았으며, 이 문제에 대한 규정의 취지도 설명하지 않았기 때문입니다. 위 내용은 참고용으로 드립니다!
정말 명확하게 설명해 주셨어요. 잘 들었습니다. 감사합니다
원인과 부정적인 결과에 대해서는 전문가들이 이미 자세히 설명해 주었습니다. 저는 제 의견만 말할 수 있을 뿐입니다. 반드시 조치를 취해야 하며, 그렇지 않으면 장비의 수명에 영향을 미칩니다.
감사합니다!감사합니다! 언어가 쉽고 이해하기 쉬움
간단히 말하면, 계기용 필름 케이스가 손상될까 봐 걱정하는 거죠.이걸 논의할 필요가 있나요? 만약 계측 부품이 고온과 부식에 견딜 수 있다면, 당연히 원하는 방식으로 설치할 수 있습니다. 다만, 계측 부품이 반드시 고온과 부식에 견딜 수 있어야 한다는 전제가 있습니다.우리가 사용하는 대부분의 계측기들은 영하 30도에서 60도 사이에서 정상적으로 작동합니다. 만약 섭씨 100도인 물질을 측정한다면, 직접 측정할 경우 어떤 결과가 생길 것 같나요?
위의 전문가가 말씀하셨잖아요. 측정 부품 외에도 트랜스미터의 작동 환경 문제도 있으니, 성급하게 결정 내리지 마세요. 이유는 당신이 말한 것뿐만이 아닙니다. 좀 더 자세히 살펴보는 것도 나쁘지 않습니다