표준 접지 저항 규격에 따르면: 1. 독립적인 낙뢰 보호용 접지 저항은 10옴 이하여야 합니다; 2. 독립적인 안전 보호 접지 저항은 4옴 이하여야 합니다;3. 독립적인 통신용 접지 저항은 4옴 이하여야 합니다; 4. 독립적인 직류 작동용 접지 저항은 4옴 이하여야 합니다; 5. 정전기 방지용 접지 저항은 일반적으로 100옴 이하여야 합니다. 6 공용 접지체(연합 접지)의 접지 저항은 1옴을 초과해서는 안 됩니다. 【번개막대의 접지선은 낙뢰 방지용 접지선에 해당합니다. 만약 번개막대의 접지 저항과 정전기 방지용 접지 저항이 모두 규정된 기준에 맞게 설정되어 있다면, 정전기 방지 장비의 접지선을 번개막대의 접지선과 연결할 수 있습니다. 번개막대의 접지 저항은 정전기 방지용 접지 저항보다 10배나 작기 때문에, 낙뢰가 발생할 경우 대부분의 전류는 번개막대를 통해 배출될 것이며, 정전기 방지용 접지선을 통과하는 전류는 무시할 수 있을 정도로 적습니다.】】 접지는 세 가지 종류가 있습니다: 보호 접지: 전기 장비의 금속 외장이나 콘크리트, 전봇대 등은 절연체가 손상되면 전기가 흐를 수 있습니다. 이러한 상황으로 인해 인명에 위험이 생기는 것을 방지하기 위해 설치되는 접지입니다.1Ω 이하 정전기 방지 접지: 정전기로 인한 위험을 막기 위해, 가연성 연료나 천연가스 저장탱크 및 파이프라인, 전자장비 등을 지면에 연결하는 것입니다. 방전 접지: 낙뢰를 지하로 유도하기 위해, 방전 장비(피뢰침 등)의 접지 단자를 대지와 연결하여 낙뢰 과전압이 전기 장비나 인명·재산에 미치는 피해를 없애는 접지로, 과전압 보호 접지라고도 합니다.주의할 점은 세 가지 접지는 분리하여 설정해야 한다는 것입니다. 접지선의 표시: 선종을 구분하기 위한 것입니다. 접지체에 관한 규정도 있습니다. 보호용 접지선은 황록색 두 가지 색상의 선입니다. 세 가지 종류의 접지체들 사이의 거리는 반드시 20미터 이상이어야 합니다. 정전기 방지용 접지선은 녹색 선입니다. 낙뢰 방지용 접지선은 아연 도금된 원형 강철입니다. 접지에 관한 요구사항: 교류 전기 장치의 접지는 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다. 1. 분배 변압기의 고전압 측이 소저항 접지 시스템에서 작동할 때, 보호용 접지망의 접지 저항은 다음 식에 따라야 합니다: R≤2000/I (1-1) 여기서 R은 계절 변화를 고려한 최대 접지 저항(Ω)입니다;I――접지망을 통과하는 인지 단락 전류를 계산하는 값(A).2. 배전 변압기의 고전압 측이 접지되지 않은 시스템에서 작동할 때, 전기 장치의 접지 저항은 다음과 같은 요구사항을 충족해야 합니다:
1) 고전압 및 저전압 전기 장치가 공유하는 접지망의 접지 저항은 다음 식에 따라 결정되며, 4Ω를 초과해서는 안 됩니다: R≤120/I (1-2)
2) 고전압 전기 장치에만 사용되는 접지망의 접지 저항도 마찬가지로 다음 식에 따라 결정되며, 100Ω를 초과해서는 안 됩니다: R≤250/I (1-3)
여기서 R은 계절적 변화를 고려한 최대 접지 저항(Ω)입니다; I―계산용 접지 단락 전류(A). 3. 중성점에 소아르 코일이 연결된 상태로 접지된 전력망에서, 접지망의 접지 저항이 본 규격의 공식 (1–2), (1–3)에 따라 계산될 때, 접지 결함 시의 전류는 다음과 같은 기준에 따라 결정되어야 한다: 1) 소아르 코일이 장착된 변전소나 전기 장치의 접지망의 경우, 그 계산된 전류는 동일한 접지망 내에 있는 모든 소아르 코일들의 정격 전류의 합계의 1.25배가 되어야 한다; 2) 소아르 코일이 장착되어 있지 않은 변전소나 전기 장치의 경우, 계산된 전류는 전력망에서 가장 큰 용량의 소아르 코일을 제거했을 때 발생할 수 있는 최대 잔여 전류여야 하며, 30A보다 작아서는 안 된다. 4. 토양의 저항률이 높은 지역에서, 접지망의 접지저항이 위에서 정한 값에 도달하여 기술적·경제적으로 타당하지 않은 경우, 전기 장비의 접지저항은 30Ω까지 높일 수 있으며, 변전소의 접지망 접지저항은 15Ω까지 높일 수 있다. 다만, 이는 본 규격의 12.6.1조의 요구사항을 준수해야 한다.저압 시스템에서는 배전 변압기의 중성점 접지 저항이 4Ω을 초과해서는 안 됩니다.토양의 저항률이 높은 지역에서는, 위에서 언급한 접지 저항값을 만족시키기 어려울 경우 그물형 접지망을 사용할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 본 규격의 12.6.1조의 요구사항을 준수해야 합니다.배전 장치의 접지 저항은 다음 규정을 준수해야 합니다: 1. 건물에 전력을 공급하는 배전 변압기가 그 건물 외부에 설치된 경우, 다음 규정을 준수해야 합니다: 1) 배전 변압기의 고전압 측이 비접지형, 소산코일 접지형, 또는 고저항 접지형 시스템에서 작동할 때, 해당 변압기의 보호 접지망의 접지 저항이 식 (12.4.3)의 요구사항을 충족하고 4Ω를 초과하지 않는다면, 저전압 시스템의 전원 접지점은 해당 변압기의 보호 접지망과 함께 사용될 수 있습니다.전기 장치의 접지 저항은 다음 식의 요구사항을 충족해야 합니다: R≤50/I (12.4.3) 여기서 R는 계절 변화를 고려한 접지망의 최대 접지 저항(Ω)입니다;I――단상 접지 고장 전류;소아르 코일 접지 시스템은 고장 지점의 잔류 전류입니다. 2) 저전압 케이블과 공중선이 건물 내로 들어오는 지점에서, TN-S 또는 TN-C-S 시스템의 경우, 보호 도체(PE) 또는 보호 접지 중성 도체(PEN)는 반드시 다시 접지되어야 하며, 접지 저항은 10Ω을 초과해서는 안 됩니다;TT 시스템의 경우, 보호 도체(PE)는 별도로 접지되며, 접지 저항은 4Ω을 초과해서는 안 됩니다; 3) 저전압 시스템에 전력을 공급하는 배전 변압기의 고전압 측이 소저항 접지 시스템으로 작동할 경우, 저전압 시스템은 전원 배전 변압기의 보호 접지와 동일한 접지망을 공유해서는 안 된다. 저전압 시스템의 전원 접지점은 해당 배전 변압기로부터 적절한 거리에 별도의 접지망을 설치해야 하며, 그 접지 저항은 4Ω을 초과해서는 안 된다. 2 건물에 전력을 공급하는 배전 변압기가 해당 건물 내에 설치될 경우, 다음의 규정을 준수해야 한다: 1) 배전 변압기의 고전압 측이 접지되지 않은 상태, 아크 소거 코일이 접지된 상태, 또는 고저항 접지 시스템에서 작동할 경우, 해당 변압기의 보호 접지용 접지망의 저항이 4Ω 이하일 때에만, 저전압 시스템의 전원 접지점을 해당 변압기의 보호 접지용 접지망과 공유할 수 있다; 2) 배전 변압기의 고전압 측은 소저항 접지 시스템에서 작동한다. 해당 변압기의 보호 접지망의 접지 저항이 이 규격의 공식 (1–1)에 명시된 요구사항을 충족하며, 건물 내에서 전체 등전위 연결이 이루어진 경우, 저전압 시스템의 전원 접지점은 해당 변압기의 보호 접지망과 동일한 접지망을 공유할 수 있다.배전 변압기를 보호하는 피뢰기는 변압기 보호 접지와 동일한 접지망을 공유해야 한다. 분전기에 장착된 차단기, 부하 스위치, 커패시터 어셈블리 등을 보호하는 피뢰기의 접지 도체는 해당 장비의 외부 케이스와 연결되어야 하며, 접지 저항은 10Ω를 초과해서는 안 됩니다. TT 시스템에서는, 시스템의 접지점과 전기 장치의 외부에 있는 전도성 부분들이 이미 총등전위 연결되어 있다면, 전기 장치의 외부에 있는 전도성 부분들에 별도로 접지망을 설치할 필요가 없습니다;전체 등전위 연결이 이루어지지 않은 경우, 전기 장치의 노출된 전도성 부분에는 보호 접지용 접지망을 설치해야 하며, 그 접지 저항은 다음 공식에 따른 요구사항을 충족해야 합니다. R≤50/Ia (12.4.6-1) 여기서 R는 계절적 변화를 고려한 접지망의 최대 접지 저항(Ω)입니다; 그것은 – 전기 기기를 보호하고 고장이 발생한 회로를 차단하는 데 필요한 전류의 양(A)을 나타냅니다.잔여 동작 전류 보호기를 사용할 경우, 접지 저항은 다음 식의 요구사항을 충족해야 합니다: R≤25I△n. 여기서 (12.4.6-2)식의 I△n은 잔여 동작 전류 보호기의 동작 전류(mA)를 의미합니다.IT 시스템의 각 전기 장치에 있는 도전성 부분들의 보호 접지는 공용 접지망을 사용할 수도 있고, 개별적으로 또는 그룹 단위로 별도의 접지망을 사용하여 접지할 수도 있다.각 접지망의 접지저항은 다음 식에 따른 요구사항을 충족해야 합니다: R≤50/Id (12.4.7) 여기서 R은 계절 변화를 고려한 접지망의 최대 접지저항(Ω)입니다;Id――상호 도체와 노출된 전도부 사이의 첫 번째 단락 고장 시의 고장 전류(A). 건물의 각 전기 시스템은 동일한 접지망을 사용하는 것이 바람직하다.접지망의 접지저항은 그 중 최소값의 요구사항을 충족해야 합니다. 공중선 및 케이블 회선의 접지는 다음 규정을 준수해야 한다: 1 저전압 TN 시스템에서, 공중선의 메인선과 지선의 단자에 있는 PEN 도체 또는 PE 도체는 반드시 중복으로 접지되어야 한다.케이블 회선과 공중선은 각 건물의 입구에서, 본 규격의 12.2.2조에 명시된 바에 따라 중복 접지를 해야 한다.잔류전류차단기가 설치된 PEN 도체에는 중복 접지를 설정할 수 없다.전원의 중성점을 제외하고는, 중성 도체(N)는 중복으로 접지되어서는 안 됩니다.저전압 회선의 각 접지 네트워크에서의 접지 저항은 10Ω를 초과해서는 안 됩니다.전기 장비의 접지 저항이 10Ω까지 허용되는 전력망에서는, 각각의 중복 접지 지점에서의 접지 저항값은 30Ω을 초과해서는 안 되며, 중복 접지는 최소 3곳 이상이어야 합니다. 비아스팔트로 된 주거 지역에서는, 10(6)kV 고전압 공중 배전선용 철근콘크리트 전주는 반드시 접지되어야 하며, 금속으로 만들어진 전주도 접지되어야 합니다. 접지 저항은 30Ω을 초과해서는 안 됩니다.전원의 중성점이 직접 접지되는 시스템의 저전압 공중선 및 고저전압이 공동으로 사용되는 선로의 경우, 출선단에 잔류전류 차단기가 설치된 경우를 제외하고는, 철근콘크리트 기둥의 철제 가이드나 철제 기둥은 PEN 도체와 연결되어야 하며, 철근콘크리트 기둥의 철근도 PEN 도체와 연결되는 것이 바람직합니다. 3 금속 튜브를 통해 설치되는 전력 케이블의 양 끝부분에 있는 금속 외피는 반드시 접지되어야 합니다. 변전소 내의 전력 케이블 금속 외피는 주 접지망을 이용하여 접지될 수 있습니다.전체가 플라스틱으로 만들어진 케이블을 사용할 경우, 케이블 트레인을 따라 양 끝이 접지된 접지 도체를 1~2개 설치하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.