HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【주간 이슈】【환기공조판 20160219】

2016-02-19View Original

Thread Content

참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9 재산. 다음 설명 중 잘못된 것은 ( ). A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산한 다음, 평균 비저항을 구해야 합니다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계됩니다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s입니다.
D. 『도시 열망 네트워크 설계 규범』에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비저항은 40~80Pa/m가 될 수 있습니다.
【해천 추수감사절】– 생산 지역 【생산 및 관리 지역】에서는 포럼 운영자와 기술 논의자를 모집합니다
Reply #22016-02-19
D 30~70 Pa/m.
Reply #32016-02-19
D 30~70 Pa/m.
Reply #42016-02-19
D. 《도시 열망 네트워크 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #52016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #62016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #72016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #82016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #92016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #102016-02-19
다음 설명 중 잘못된 것은 (D)입니다. A. 기계식 순환 수력 계산 시에는 가장 불리한 회로의 작용 압력을 계산해야 하며, 이를 통해 평균 비마찰 저항을 구할 수 있다.
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 비압강하를 100Pa/m로 설정하여 설계된다.
C. 실내 고압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 권장 유속법에 따라 이루어지며, 권장 유속은 30~40m/s이다.
D. 《도시 열망망 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인의 평균 비마찰 저항은 40~80Pa/m로 설정될 수 있다
Reply #112016-02-19
D. 《도시 열망 네트워크 설계 규범》에 따르면, 일반적으로 온수망의 주요 라인에서의 평균 저항은 40~80Pa/m로 취할 수 있습니다
Reply #122016-02-19
내 답: D.。。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #132016-02-20
B. 실내 저압 증기 난방 시스템의 수력 계산은 제어 압력 강하를 100Pa/m로 설정하여 설계함

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.