2016-02-20View Original

Thread Content

당사의 보일러는 1대 가동, 1대 대기 방식으로 운영되며, 탈황 장치와 굴뚝을 공유합니다.운전 중 다음과 같은 문제가 발생했습니다: 가동 중인 보일러의 연기가 예비 보일러의 연도와 풍기로 역류하여, 응축된 습한 연기가 풍기와 연도에 심각한 부식을 일으켰습니다.처음에는 예비 화로용 공기 조절판을 교체하는 방식으로 연기를 밖으로 막았지만, 시간이 지나자 습한 연기가 그 격벽을 부식시킨 뒤 다시 안으로 들어왔습니다.현재 좋은 해결 방법이 없어서, 선배님들의 조언을 구합니다.
Reply #22016-02-21
방패문 중간에 밀폐 공기가 있나요?
Reply #32016-02-21
단층 블라인드식의 풍판인 것 같아요.말씀하신 밀폐 공기란 이중 공기판 사이에 밀폐 공기를 통과시키는 것인가요?그럼 계속 팬을 가동해야 하는 건가요? 게다가 팬이 장시간 압력을 유지하면서도 공기를 공급하지 않는 것은 좋지 않아 보입니다.(우리의 1차 공기압축기는 꽤 멀리 떨어져 있어요.)
Reply #42016-02-21
제가 이 방법이 맞는지는 모르겠지만, 기밀성을 100% 보장하려면 이중 문 사이에 밀폐용 공기를 채워넣어야 합니다. 풍량은 많지 않지만 풍압이 높아, 장시간 가동해도 문제없습니다. 보통은 수 킬로와트급의 소형 원심팬입니다
Reply #52016-02-24
음, 환기판을 교체해야 할 것 같아요.이중 덕트 판을 교체하여 중간에 밀폐된 공기가 흐르도록 할 계획입니다.1차 공기를 끌어오는 것을 고려해보면 가열도 절약될 텐데, 가능할지 모르겠습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.