공극판 유량계를 사용하여 증기의 유량을 측정할 때, 공극판은 조절밸브 앞에 두는 것이 좋은가, 아니면 뒤에 두는 것이 좋은가?온압 보상용 온압 측정점은 공판의 위치를 함께 따라가야 하나요? 공판과 측정점을 분리해도 될까요? 어떤 요구사항이 있나요?답변해 주셔서 감사합니다!
Reply #22016-02-21
공판 유량계는 조절밸브 앞이나 뒤에 설치할 수 있지만, 충분한 직선 구간이 확보되어야 합니다. 가능하다면 조절밸브 앞에 설치하는 것이 더 좋으며, 그렇게 하면 조절밸브의 개폐가 유량 측정에 미치는 영향이 더 적어집니다. 온도와 압력 측정점은 공정판과 분리될 수 있으며, 증기의 변화 상황을 실시간으로 반영할 수만 있다면 됩니다......
Reply #32016-02-21
공판은 조절밸브 앞에 좋습니다.온압 보상용 온압 측정점은 공판의 위치를 따라야 합니다.
Reply #42016-02-22
증기 유량 조절에는 일반적으로 압력계, 온도계, 공판, 조절 밸브 등이 사용됩니다.설치 위치는 다음과 같아야 합니다: 1. 공정판은 조절밸브 앞에 설치되어야 합니다. 왜냐하면 조절밸브 뒤에 설치될 경우, 조절밸브의 개도가 일정하지 않게 되어 공정판의 입구 압력이 불안정해지고, 그 결과 공정판을 통한 측정값도 정확하지 않게 됩니다. 2. 압력계는 반드시 공판 앞, 직관 구간 앞에 설치되어야 합니다. 그래야만 측정된 압력이 공판의 실제 입구 압력인지 확인할 수 있으며, 정확한 측정이 가능해집니다. 이러한 압력을 이용해 유량에 대한 압력 보상을 하면 더욱 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 3. 온도계는 가능하면 공정판 뒤, 조절밸브 앞에 설치하는 것이 가장 좋습니다. 더 정확히 말하자면, 공정판 뒤의 직선 구간 바로 뒤에 설치해야 합니다. 만약 공정판 앞에 설치한다면, 필연적으로 직선 구간의 길이에 영향을 미칠 것입니다. 이러한 온도계의 영향으로 인해 원래의 직선 구간 길이가 충분하지 않게 됩니다. 따라서 가장 적절한 설치 순서는 다음과 같아야 합니다: 압력계 송신기, 공정판, 온도계, 조절밸브.
Reply #52016-02-22
유량계는 조절밸브 앞에 설치됩니다. 유체가 조절밸브를 통과하면 상태가 변화하여 유량계의 측정에 영향을 미치기 때문입니다. 온도와 압력은 반드시 유량계와 함께 설치될 필요는 없습니다. 단지 유체의 상태가 동일한 파이프라인에 설치되면 됩니다. 즉, 유량계, 온도, 압력을 측정하는 매질의 성질이 같다면 굳이 함께 설치할 필요는 없습니다. 보통은 멀리 떨어진 곳의 온도를 이용해 보정하기도 하는데, 성질이 비슷하다면 문제없습니다.도움이 되길 바랍니다
Reply #62016-02-22
5층에서 말한 게 정말 맞아. 뭘 망설이는 거야?
Reply #72016-02-22
이 게시물은 마지막으로 HEJIYUER가 2016-2-23 00:42에 1번 편집했습니다.상류의 저항 요소가 직관 구간에 미치는 영향을 고려할 때, 오리피스는 조절 밸브 앞에 배치하고 온도는 오리피스의 하류에 두면 요구 사항이 낮아집니다. 2.공판 이론의 기초는 ‘질량 보존’이며, 가스 공판의 앞뒤 밀도는 변화한다.우리는 공정판 상류나 하류의 압력을 측정합니다(PT를 사용함). 그런 다음 차압과 팽창계수 ε를 이용해 다른 한쪽의 압력을 역산할 수 있으며, 이를 통해 질량 방정식을 만족시킬 수 있습니다. 그렇지 않으면 개구부의 크기를 계산할 수 없습니다.ISO는 가스의 팽창 정도를 조절하여 하류의 밀도가 너무 낮아지는 것을 막고, 이를 통해 역방향 밀도의 “정밀도”를 보장하기 위해 P2/P1이 0.75보다 크도록 규정하고 있습니다. 압력은 밸브의 하류에 가해져서는 안 되며, 홀 플레이트나 하류의 2D 외부에 가할 수 있습니다. 이는 ISO 규정에서 허용하는 사항입니다.PT가 조절 밸브 하류에 설치되어 밸브 후 압력으로 보정하는 경우, 계산용 오리피스에 입력되는 값은 오리피스 상류의 압력입니다. 밸브로 인한 압력 강하가 클 수 있기 때문에 P2/P1은 0.75보다 작아져 정밀도가 떨어집니다. 3.공판을 통한 저항 확장으로 인해 온도는 크게 낮아지지 않습니다(차압이 작기 때문입니다). TE 설정 시에는 주로 직관 구간의 요소를 고려합니다. @지아궈윈 @대마배대궁
Reply #82016-02-25
배웠습니다. 처음에는 직관식 관련 요구사항을 충족한다는 전제 하에, 유량 조절 밸브 앞에 위치한 구멍이 있는 판에 압력계와 온도계가 증기의 실제 상태를 반영할 수만 있다면 어디에 있든 상관없다고 생각했습니다.댓글을 보고서야 제가 너무 얕게 생각했다는 걸 깨달았어요: lol.덧붙여서: 글쓴이는 최고 답변을 지정해야 할 것 같습니다. 5층과 9층의 설명이 모두 매우 전문적입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.