유량계를 설치하고 이를 DCS에 연결하는 구체적인 단계는 무엇입니까?
Reply #22016-02-21
먼저 현장에 4-20mA 신호를 전송할 수 있는 유량계를 설치합니다(일부 유량계는 2선식이므로 전원 문제를 고려할 필요가 없습니다. 4선식인 경우 유량계에 전원을 공급하려면 제어실에 별도의 스위치를 구성해야 합니다). 둘째, 유량계는 4-20mA 신호를 제어실로 전송합니다. 본질 안전 환경에서 안전 배리어를 통해 DCS 카드(4-20mA 신호 수신 가능)로 전송되고 최종적으로 DCS 시스템에서 제어 포인트 구성, 카드 채널 구성, 흐름도 화면 구성으로 구성됩니다. 위 단계를 수행하면 이 흐름 데이터가 DCS 모니터링 화면에 표시됩니다.
Reply #32016-02-22
우선, DCS 시스템에 예비 지점이 있는지, 해당 지점이 수용할 수 있는 신호 유형, 터미널 종류 및 위치를 확인해야 합니다. 그런 다음 현장 장비는 DCS와 협력할 수 있는 신호 유형 배선 방법을 선택합니다. 여분의 케이블이 있나요? 그렇지 않은 경우 배선을 일치시켜야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.