Thread Content
도와주세요. 열교환기 수질이 표준에 미치지 못하는 이유를 어떻게 알 수 있나요?
사용하기 전에 제거되었습니까?원수를 샘플링했습니까?
우리 공장은 모두 플로팅 헤드형 열교환기이며 7개의 수직형 열교환기 1#-7#과 3개의 수평형 열교환기 1#-3#이 있으며 증기 흐름 방향은 다음과 같습니다.:증기주관은 1#, 2# 수직형 열교환기를 거쳐 1# 수평형 열교환기로 들어간 후 응축수탱크로 유입됩니다. 증기주관은 3#4#5# 수직형 열교환기를 통과한 후 2# 수평형 열교환기로 들어간 후 응축수 탱크로 들어갑니다. 증기주관은 6#7# 수직 열교환기를 통과한 후 3# 수평 열교환기로 들어간 후 응축수 탱크로 들어갑니다.공업용수는 반대 방향으로 흐르며, 먼저 수평 유닛 3개로 들어가고, 수직 유닛 7개로 들어갑니다.최근 한 달 동안 7번이나 샘플을 채취했습니다. 오늘 철이 망가졌거나, 내일 경도가 나빠지거나, 모레 나트륨이 망가질 것입니다. 항상 산성을 띠고 전도성도 떨어지게 됩니다. 패턴이 전혀 보이지 않습니다.열교환기는 사용 전 청소를 마쳤으며 겨울 이후로 가동을 중단한 적이 없습니다.
사진을 올렸는데 왜인지는 모르겠지만 표시가 안 되네요.
수질이 부적격하다고 할 때, 기준을 초과하는 주된 이유는 무엇입니까?Haiyou는 실제 수질 조건을 기반으로 분석해야 합니다.
샘플을 채취하여 분석하여 구성품을 기준으로 장비 문제인지 배관 오염 문제인지 판단하는 것이 좋습니다.
16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 16.1.19 16.1.22 16.1.24 컨덕턴스 표준값이 10μs/cm 이하 철 50μg/L 경도 2.5μmol/L 나트륨 100μg/L 1# 소다 29.9 14.28 2.47 62 54.5 10.5 9.08 발견되지 않음 발견되지 않음 364 135 89.4 2# 소다 3.45 17.17 2.48 4.6 52.4 8.5 측정되지 않음 측정되지 않음 측정되지 않음 10.7 539 159 3# 탄산음료 2.84 3.87 3.1 77 167.6 8.1 측정되지 않음 측정되지 않음 측정되지 않음 9.8 11.5 53.9 4# 탄산음료 10.68 8.06 26.9 19.1 71.7 53.6 감지되지 않음 감지되지 않음 6.1 744 166 2640 5# 탄산음료 2.84 3.67 2.32 6.5 115 10.1 불검출 불검출 불검출 33.2 14.1 145 1# 물 3.97 3.31 3.54 90.6 38.9 12.2 측정되지 않음 측정되지 않음 측정되지 않음 9.2 9.8 2.3 2# 물 6.69 8.27 8.82 77 78.2 46.6 측정되지 않음 측정되지 않음 측정되지 않음 200 282 648 수조 17.47 19.77 4.33 56 6.6 71.5 측정되지 않음 측정되지 않음 측정되지 않음 21.2 60.5 23.8
사진을 올리려고 했는데,,,, 올리지 못해서 하나씩 올려봤습니다. 관심을 갖고 도움을 주신 모든 분들께 감사드립니다.
이제 샘플링과 분석이 이루어집니다. 데이터를 하나씩 살펴보면 전혀 패턴이 없습니다. 데이터가 업로드되었습니다. 우리는 이를 주로 1. 파이프, 2. 밸브, 3. 물탱크, 4. 열교환기, 5. 원시 증기 등 여러 측면에서 분석했습니다. 그다음에는 하수 배출과 청소가 있습니다. 이것들은 모두 실패의 원인입니다. 데이터도 가져왔지만 데이터에 규칙성이 없습니다. 어느 열교환기에 문제가 있는지, 물탱크나 배관에 문제가 있는지는 단정할 수 없습니다. 2-8 원칙에 따라 가장 심각한 문제를 찾아내겠다는 계획이다. 그러나 우리는 이러한 데이터에 무력합니다.....
전도도, 철, pH 때로는 산성, 나트륨, 경도 때로는
철은 기준 이상으로 부식됩니다. 나트륨을 사용하는 경우 냉각에는 어떤 매체를 사용합니까?누출이 있나요?1번과 4번이 유출됐나요?2 부식, 그렇죠?
냉각 매체는 공업용수입니다. 데이터를 보면 1번과 4번은 누수가 있고, 2번은 부식 가능성이 있습니다. 그러나 패턴은 명확하지 않습니다....
이것은 하나씩 배제되어야합니다. 문제에는 여러 가지 이유가 있을 것입니다. 그렇죠?
분석을 위해 원수 샘플을 채취한 후, 배관에 유입되는 오염원이 있는지 구간별로 확인하시기 바랍니다.