열교환 매체를 냉각수에서 냉동수로 변경하는 문제

2016-02-21View Original

Thread Content

판형 열교환기로, 양쪽 매체는 모두 물입니다.이전에는 냉각수(28도, 순환수라고도 함)를 사용해 온도를 낮추었으나, 이제는 냉동수(7도)를 사용하여 온도를 낮추고자 합니다.냉각수 유량이 조금 줄어들까요?소프트웨어로 계산해 보니 냉각수 사용량이 오히려 증가하는데, 왜 그런가요?도와주세요.。。。(관련 소프트웨어 추천해 주실 수 있나요?)
Reply #22016-02-21
온도 차이가 커지면 물의 양이 줄어듭니다
Reply #32016-02-22
물의 양은 증가합니다. 부피는 변하지 않지만, 냉각수에서 냉동수로 갈수록 물의 밀도가 증가하기 때문에 물의 질량도 증가하는 것입니다.
Reply #42016-02-22
에너지 손실이 없다고 가정하면, 에너지 보존의 법칙에 따라, 비록 건물 주인이 사용하는 냉각수의 온도가 낮더라도, 냉각수와 웡랑 지역의 온도 차이를 그대로 유지한다면, 이러한 온도 범위에서는 물의 밀도와 비열용량에 큰 차이가 없기 때문에, 냉각수의 양은 이전과 비슷할 것입니다. 약간 줄어들 수는 있겠지만, 크게 줄어들지는 않을 것입니다.
Reply #52016-02-22
냉동수 장치의 유입수와 유출수의 온도 차이는 5도이며, 냉수의 온도는 28도에서 35도 사이입니다. 온도 차이는 7도입니다. 전체 부하는 변하지 않았지만, 냉동수의 양은 증가합니다. 그 증가율은 7/5=1.4로, 즉 냉동수 양이 40% 증가하는 것입니다. 하지만 장점은, 판형 열교환기와 같은 장비의 면적을 좀 더 작게 선택할 수 있다는 것입니다!!!!
Reply #62016-02-22
밀도가 정말로 증가하는 걸까?7도의 물과 28도의 물의 밀도 차이는 그리 크지 않을 거죠?
Reply #72016-02-22
그냥 한번 시도해보고 싶어요. 온도 차이가 얼마나 될지는 아직 모르겠어요물 사용량을 줄일 수 있으면 좋겠는데, 변경된 냉수관의 직경이 이전보다 작기 때문입니다(자금 문제로 인해). 과연 가능할지 모르겠습니다.
Reply #82016-05-11
어떤 소프트웨어로 계산한 거예요?냉각수를 냉동수로 바꾸면, 냉측의 기존 열교환 온도차를 그대로 유지할 경우 냉동수의 유량은 감소합니다. 이는 주로 물성 변화에 의해 발생하는 것입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.