잔열 보일러의 pH가 낮은 문제?

2016-02-22View Original

Thread Content

잔열보일러의 경우, 급수에 암모니아를 첨가해도 증기의 pH가 때때로 7 미만으로 남는데, 그 원인은 무엇인가요?급수와 보일러 물의 pH는 모두 정상 범위 내에 있습니다.
Reply #22016-02-23
1. 암모니아 주입 장치의 계량 펌프 헤드가 부족하여 암모니아수를 급수에 주입할 수 없었습니다.(보일러 공급수량, 탈염수탱크 pH 값, 공급수 pH 값, 암모니아 소비량, 암모니아 농도를 통계하여 계산하고 원인을 파악한다). 2. 급수의 pH 값 샘플링 포트의 설치 위치가 잘못되어, 암모니아가 첨가된 후 충분히 혼합된 물샘플을 채취할 수 없었습니다.온라인 pH계의 정확도가 떨어지는 것은 모델 선택에 문제가 있기 때문입니다. 온도의 영향을 고려해야 하며, 고온 환경에서는 신뢰성이 낮습니다. 보통은 온도를 낮춘 후에 pH 값을 측정하는 방식을 사용하며, 온도 조절기를 설치한 다음에 pH계를 장착합니다.정기적으로 pH계를 점검하세요. 오프라인 검사로, 샘플을 채취한 후 가능한 빨리 검사하여 오차를 방지합니다. 3. 암모니아수의 품질에 문제가 있음(저는 경험한 적 없음).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.